Ao usar um medidor de vazão por diferença de pressão, acoplado a um transmissor de diferença de pressão, para medir o fluxo de fluidos a altas temperaturas, surge frequentemente um problema: a temperatura do fluido é tão alta que o transmissor não consegue suportá-la. Nesse caso, é necessário considerar medidas para reduzir a temperatura. Simples: vapor a alta temperatura, acompanhado de um tanque de condensação. Então, surge a pergunta: e quando o meio é um líquido ou gás a alta temperatura?
Selecione um transmissor com capilar, e para o óleo de silício, use um tipo resistente a altas temperaturas (mas apenas até cerca de 300 graus; temperaturas mais altas são inviáveis, pois o óleo de silício evapora com facilidade). O óleo de silício deve ser levado para outro local para ser medido. Para as conexões durante o processo, use flanges.
Este é um método típico, mas recentemente encontrei um projeto em que o meio era óleo de lavagem, óleo proveniente do fundo da torre de pré-fracionamento, entre outros, sem impurezas. A temperatura variava entre 105 e 330°C. O escritório de projetos optou por usar medidores de vazão de equilíbrio, juntamente com transmissores de diferença de pressão que não possuíam dispositivos de transmissão remota. Parece que o escritório de projetos nem sequer levou em consideração a temperatura do meio. Eu pretendia usar um tubo de buffer em forma de anel após a válvula de medição de pressão, para funcionar como um selo líquido. Mas acho que 105°C é um valor aceitável; já a 330°C, com certeza não vai funcionar. Atualmente, os medidores de vazão já começaram a ser produzidos. O que precisa ser discutido agora é como realizar medições corretas com transmissores que não sejam do tipo de duas flanges
Os tubos de transmissão que conectam o transmissor de diferença de pressão podem ter medidas de isolamento adicionadas.
É preciso usar um tanque de isolamento para temperaturas acima de 100℃?
Basta prolongar o tubo de medição; não dê atenção a essas ideias de usar capilares.
Nem todo o vapor é assim; basta prolongar o tubo e adicionar um tanque para passar a noite
Este tópico foi editado pela última vez por 955559 em 2018-7-20 09:45. Há anúncios no conteúdo; ele já foi editado.
É possível usar transmissores resistentes a altas pressões. Se a temperatura for muito alta, então só resta instalar um dispositivo de isolamento, para evitar que o meio em questão entre em contato direto com a membrana. Também se pode considerar a utilização de líquido isolante, entre outras soluções.
Os tubos de transmissão de pressão com diferença de pressão funcionam bem, certo? Os capilares, por serem usados em altas temperaturas, precisam ser isolados termicamente; além disso, não são tão resistentes quanto os tubos de transmissão de pressão. Se a temperatura não for muito alta, você pode usar diretamente curvas de condensação. Para economizar em manutenção, muitos de nós fazem isso
Tanto líquidos quanto gases a alta temperatura podem ser utilizados com tanques de condensação. Antes de colocá-los em funcionamento, é possível encher o tanque com água; somente após isso é que eles podem ser ativados
1. Aqueles que usam transmissores de diferença de pressão por meio de capilares são todos inúteis – os transmissores de diferença de pressão por capilares têm precisão terrível, pior do que merda, realmente péssimos. 2. Alta temperatura do meio: medição por resfriamento da pressão – não há fluxo de fluido dentro do tubo de medição, portanto a pressão é transmitida de forma estática, e a temperatura é automaticamente isolada. Se houver condensado no resfriamento a gás, faça uma curva em arco no tubo de pressão, de modo que essa curva retenha o líquido – assim, não é preciso usar tanques de condensação. :lol
O dono do tópico sabe usar o tanque de condensação, mas não sabe usar o tanque de isolamento? O tanque de condensação permite que o líquido resultante da condensação fique em forma de coluna líquida, permitindo assim o isolamento em altas temperaturas ; O tanque de isolamento utiliza um líquido isolante pré-carregado para realizar o isolamento em altas temperaturas. Para a escolha do líquido de isolamento, pode-se utilizar qualquer líquido que seja insolúvel no meio a ser medido, que não tenha reações químicas com ele e que não produza precipitados. Além disso, o líquido deve ter densidade maior que a do meio em questão. É melhor optar por um líquido com baixa temperatura para essa finalidade.