Pergunta sobre problema de aterramento dos instrumentos.

2018-06-08View Original

Thread Content

Quanto ao problema da terração dos instrumentos, durante uma inspeção realizada pelo departamento de engenharia da nossa fábrica, foi constatado que todos os instrumentos estavam corretamente terraizados. Assim que o problema foi identificado, imediatamente foram tomadas medidas corretivas: todos os instrumentos que estavam sob tensão foram terraizados, incluindo as válvulas eletromagnéticas. O método utilizado para a terração consistia em conectar os pontos de terra das carcaças dos instrumentos a fios de terra, que por sua vez eram conectados aos tubos de passagem dos fios. Esses tubos, por sua vez, eram conectados à rede de terra dos equipamentos elétricos de baixa tensão. Cada tubo de passagem dos fios e cada caixa de conexão tinha um fio de terra próprio. No final, verificou-se que havia vários fios de terra conectados ao ponto de terra dos equipamentos elétricos de baixa tensão – em alguns casos, até 10 ou 20 fios. Durante o período de manutenção atual, a empresa responsável pela supervisão apontou que esse método de aterramento está incorreto. Foi estabelecido que, para cada ponto de aterramento (cada parafuso de aterramento), não podem haver mais do que 2 fios de aterramento. A recomendação é conectar os tubos para passagem dos fios em série e, em seguida, conectá-los ao ponto de aterramento. No entanto, após consultar algumas normas, concluiu-se o seguinte: a norma 10.2.4 estipula que não se deve realizar conexão em série para aterramento. Mas não foi indicado se é possível conectar mais fios de aterramento ao mesmo ponto de aterramento. Gostaria de perguntar se alguém conhece ou entende algo sobre aterramento, incluindo os requisitos de aterramento elétrico. Gostaria de saber se é possível conectar vários fios ao mesmo ponto de terra ao mesmo tempo, e se existem padrões relacionados a isso. Obrigado!
Reply #22018-06-09
Se for uma grande quantidade, deve-se criar um barramento de aterramento específico, que por sua vez será conectado ao ponto de aterramento fixo. O diagrama real é como o que está à direita, mas não é em série, pois cada ponto pode ser conectado ao terra de forma independente; não existe o risco de um nó intermediário se desconectar e afetar os nós seguintes.
Reply #32018-06-09
Não é adequado conectar vários fios de aterramento abaixo do parafuso de aterramento; isso pode causar conexões precárias; Quando há várias linhas de aterramento em um mesmo local, pode-se usar uma barra de aterramento ou placa de aterramento ; A opinião dada pela empresa de supervisão também é inadequada, pois, se houver uma conexão defeituosa em algum ponto, todos os pontos seguintes serão interrompidos.
Reply #42018-06-09
Por que é necessário fazer a conexão à terra? Primeiro, é preciso esclarecer essa questão: se for um aterramento de proteção, não há necessidade de aterramento algum.
Reply #52018-06-09
Primeiro, é preciso entender que a terração é necessária apenas quando ela é realmente exigida. Estude um pouco o “HGT20513-2014 – Especificações para o projeto de aterramento de sistemas de instrumentação”. O que o supervisor sugeriu está correto. A conexão real no local garantiu que cada tubo estivesse conectado à terra, mas com tantos fios conectados ao mesmo ponto, com o tempo certamente haverá conexões fracas. Quando há várias linhas de aterramento em um mesmo local, pode-se usar uma barra de aterramento ou placa de aterramento. No local, realmente foi adotado o método de conexão sugerido pela empresa de supervisão: as linhas de aterramento são conectadas em série, sem serem desconectadas, sendo compactadas uma após a outra, de modo que não haja interrupções na conexão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.