Migração negativa do transmissor de pressão

2018-06-12View Original

Thread Content

A faixa de medição é de 5 KPa. Quando toda a pressão relativa é eliminada, ainda é exibido -8 KPa. Como pode haver uma migração negativa?
Reply #22018-08-05
Já usou o HART para realizar a operação de zeragem?
Reply #32018-08-21
O proprietário do tópico deve estar se referindo à calibração do ponto zero do transmissor, e não a “migração negativa”.
Reply #42018-08-21
Isso não vai fazer muito com os instrumentos, certo?
Reply #52018-08-22
Você também não pode fazer uma correção de zero de maneira aleatória. No caso de transmissores de pressão, desde que não se trate de medidores de pressão negativa ou de vácuo, basta desmontá-los e garantir que a membrana não esteja sob nenhuma pressão, em condições de vazio. Depois, verifique se o valor exibido pelo medidor é negativo. Se for negativo, você pode usar a correção de ponto zero para ajustá-lo. Após a correção, volte a utilizá-lo
Reply #62018-08-22
Faixa de medição 5, exibição de esvaziamento -8, qual é a faixa de medição do seu transmissor? Isso não é um problema de migração; primeiro, verifique se o transmissor está funcionando normalmente. Leve o transmissor até a bancada de calibração, confirme que está funcionando normalmente e só então pense em migrá-lo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.