Atualmente, tenho um pequeno projeto com cerca de 700 pontos. O cliente quer que se use um controlador Siemens 400, juntamente com um cartão de 300. Como devo configurar isso? Gostaria de pedir conselhos a um especialista (já que normalmente uso apenas PKS e Triconex; é a primeira vez que trabalho com PLC)
Adota uma estrutura de dois níveis: o S7400 atua como controlador principal, enquanto o S7300 é conectado por meio do barramento PROFIBUS para atuar como controlador secundário
Não há nenhum problema com isso, certo? O modelo 400 suporta módulos de entrada/saída do tipo 300. O CPU do modelo 400 também permite configuração redundante; não há outras diferenças! Tem uma cabeça grande e um corpo pequeno, só isso
Ele estava se referindo ao CPU 400 da Siemens, que utiliza a porta Profibus, em conjunto com os módulos de E/S ET200M+300
É possível fazer essa configuração dessa maneira. Para a configuração específica, basta fornecer os pontos ao revendedor, para que ele elabore uma lista para você. A Siemens possui um número de pedido para cada pequeno acessório; tentar entender isso sozinho provavelmente exigirá muito esforço.
Recomenda-se usar dois CPUs do tipo 414-4H ou 413-2H, aos quais se conectam vários servidores do tipo 300, formando assim um sistema redundante 400H. A configuração do servidor principal é a seguinte: gabinete u2h; da esquerda para a direita: módulo de alimentação, módulo de CPU e módulo Ethernet. Já a configuração dos servidores secundários consiste em uma placa ativa; da esquerda para a direita: 2 módulos IM153-2 e vários módulos de sinais. Cada CPU está conectado por meio de um barramento DP a um dos módulos IM153-2 dos servidores secundários. Além disso, os CPUs são sincronizados entre si por meio de módulos de sincronização e fibra ótica. Recomenda-se consultar as informações sobre o sistema redundante 400 da Siemens!
O mais recente 400H também pode ser conectado por PN (Ethernet) para ter redundância com o ET200M. Na verdade, os modelos 300 e 400 já estão quase fora de produção. Depois disso, haverá um período de dez anos de fornecimento de peças de reposição; depois disso, é difícil prever o que acontecerá. Portanto, para novos projetos, é melhor usar o modelo 1500
Abaixo de 400, é possível conectar um cartão de 300