O medidor de vazão no local apresenta leituras anormais

2018-06-13View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Catalisar um grão em 14/07/2018, às 17:41. Há um conjunto de equipamentos disponibilizados pelos fornecedores de matérias-primas no local, para controle simples. O medidor de vazão no local mostrava valores normais no display local. No entanto, devido às necessidades de produção, foi necessário realizar a medição do vazão na sala de controle DCS. Foi feita uma conexão desde os terminais de saída do medidor de vazão até o DCS. Mesmo assim, o medidor continuou a mostrar o valor mínimo de -1,2 L/M, sem gerar nenhum alarme. Trata-se de um medidor da Yokogawa. Gostaria de saber se a divisão dos sinais em duas linhas ultrapassou a capacidade de carga dos terminais de saída do medidor.
Reply #22018-06-13
Provavelmente, isso se deve a uma carga excessiva no medidor de vazão; recomenda-se o uso de um distribuidor de sinais de uma entrada e duas saídas.
Reply #32018-06-14
Quer dizer conectar diretamente um fio aos terminais de saída de 4-20mA? Como se pode tratar as linhas de sinal dessa maneira? É preciso usar um divisor de sinal de um para dois.
Reply #42018-06-19
Andar 2, a resposta correta: o mais estável é o módulo transmissor com entrada e saída duplas. Se o instrumento suportar comunicações como Modbus, também é possível utilizar esse método de comunicação.
Reply #52018-06-20
Isso é causado pela capacidade de carga insuficiente do medidor de vazão; a solução usual é adicionar um distribuidor de sinais.
Reply #62018-06-22
A opção preferida é a comunicação do medidor de vazão com o DCS. Quando o medidor não suporta essa comunicação, deve-se utilizar um distribuidor de sinais com entrada e duas saídas, ou uma barreira de segurança. No entanto, com o tempo, isso pode causar discrepâncias entre os valores de vazão indicados pelo DCS e os valores registrados pelo medidor local.
Reply #72018-06-25
Na conexão I/O, é preciso prestar atenção se é ativa ou passiva. Além disso, é possível conectar em série?
Reply #82018-06-25
O sinal de 4-20mA precisa ser conectado em série. É necessário verificar se os terminais de saída da Yokogawa são ativos ou passivos. Também é preciso verificar no DCS. Se não houver compatibilidade, certamente não haverá indicação alguma
Reply #92018-07-11
O medidor de acumulação de vazão geralmente pode ser equipado com uma saída de sinal de 4~20mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.