Thread Content
Atualmente, existe um medidor de vazão por diferença de pressão. Na frente do medidor, há uma válvula manual, que é utilizada pelos operadores para controlar o volume do fluxo. Eles costumam ajustar a válvula para um nível muito baixo, fazendo com que o medidor não mostre nenhum valor. Preciso de uma solução, com urgência.
Tente comprimir a escala proporcionalmente; Após haver um valor indicado. De acordo com os dados, para calcular a nova faixa de medição
Use um medidor de vazão com escala menor.
De acordo com as estimativas, trata-se de um medidor de vazão utilizado para registrar o fluxo de fluido. Com base nos dados acumulados pelo medidor, é possível avaliar o desempenho da unidade operacional. Assim, os operadores têm incentivo para manter as válvulas fechadas o máximo possível, de modo que o medidor não registre nenhum fluxo, reduzindo assim o consumo da unidade operacional. Se for assim, trata-se de um problema puramente humano, e não é fácil resolvê-lo. Será que é possível fazer o seguinte: definir um fluxo mínimo. Se o fluxo cair até esse valor mínimo, a válvula de interrupção automática na tubulação será fechada, impedindo assim qualquer uso indevido. Isso também envolve a questão de garantir a estabilidade da produção futura, o que precisa ser considerado.
Olá. Como faz exatamente?
Olá. Sua análise está correta; atualmente, o operador está abrindo a válvula em um nível muito baixo. Por isso, a tabela não é exibida.
Se for esse o caso, existem algumas maneiras que podem ser tentadas: 1. Se a quantidade de vapor necessária no sistema de processamento posterior for pequena, é possível reavaliar a faixa de medição do medidor, diminuindo assim o limiar para fluxos mais baixos. 2. Transforme a válvula localizada antes do medidor de vazão em uma válvula de regulação pneumática. No sistema DCS, identifique o valor que indica o grau de abertura da válvula; em seguida, use o sistema DCS para definir esse valor como “válvula fechada”. A válvula de regulação pneumática não possui mecanismo de manivela, para evitar interferências manuais. 3. De acordo com as condições do processo a jusante, deve-se determinar como será utilizado o vapor. Se for possível utilizar o vapor de forma contínua e estável, então esse fluxo de vapor pode ser considerado como um sistema de fornecimento de vapor em pequeno porte e contínuo. Reduzir a válvula não é suficiente para atender à demanda futura de vapor. 4. Configure um intertravamento com o fluxo de vapor igual a zero; quando o fluxômetro indica zero, o válvula de vapor é fechada automaticamente. Devido à falta de conhecimento sobre as condições reais de uso do gás, só é possível apresentar algumas sugestões gerais, para referência.
A maneira mais simples é usar uma válvula manual com fechadura!