Gostaria de saber se alguém já realizou a medição do nível de líquido em tanques verticais de 150 m³ de GNL. O tanque possui apenas duas saídas para medição da pressão, localizadas na parte inferior do tanque. Qual tipo de medidor de nível seria mais adequado para esse caso? Para tanques horizontais, a medição do nível pode ser feita por meio da diferença de pressão, permitindo que o transmissor fique acima do nível do líquido e assim evitar que ele entre em contato com o mesmo. E no caso de tanques verticais, o que fazer?
Reply #22018-06-15
Qual é a utilidade de ter um tanque tão alto? Ainda assim, usa-se um medidor de diferença de pressão para medir. Compre um medidor adequado; eu posso desenhar um diagrama e gravar um vídeo para ajudá-lo a se tornar um especialista nisso. :P Talvez você também possa usar um medidor de nível que funciona por meio da diferença entre dois valores. Mesmo que o tanque tenha 10.000 metros de altura, ele consegue lidar com isso
Reply #32018-06-15
Você já tem duas saídas para medição de pressão. Não seria suficiente usar a diferença de pressão? Se a densidade for constante, o transmissor de pressão também pode ser usado para medir o nível do líquido
Reply #42018-06-16
São utilizados bastante os manômetros da Chengdu Lanshi
Reply #52018-06-17
A Rosemount tem um transmissor chamado ERs, que provavelmente serve para o caso que você descreveu. Um conjunto de transmissores contém dois indicadores, sendo que há uma conexão por cabo no meio (lembro-me de que é um cabo blindado comum). Não há problema, mesmo que seja mais alto. É possível saber mais sobre isso
Reply #62018-06-19
Os tubos de medição de pressão vão, de fato, do revestimento isolante até a parte inferior. Isso se deve ao fato de que a temperatura do LNG é de menos de 100 graus negativos; teme-se que os transmissores não funcionem nessas condições. Nos tanques horizontais, é possível colocar os transmissores acima da superfície do líquido, e a medição é feita indiretamente por meio da vaporização do LNG. Mas nos tanques verticais, como eles são muito altos, não há como fazer isso. Portanto, os transmissores de nível localizados na extremidade de conexão dos tanques verticais também não podem ser utilizados
Reply #72018-06-19
Como o gás natural é considerado um produto químico perigoso que precisa ser rigorosamente controlado, e representa uma fonte de risco significativo, é necessário instalar sensores remotos para monitorar o nível do líquido
Reply #82018-06-19
Deve funcionar. Você pode ligar para a Emerson e perguntar
Reply #92018-06-19
Um transmissor de diferença de pressão serve perfeitamente. Atualmente, os medidores de diferença de pressão conseguem realizar medições em distâncias de dezenas de metros sem problemas
Reply #102018-06-21
Tanto o transmissor quanto o medidor de diferença de pressão mecânico estão em ordem; não há problemas com a altura e a temperatura. Fui informado de que, segundo as normas de planejamento urbano, todos os tanques de armazenamento de GNL precisam ter dois conjuntos de medidores. É possível conectar um tubo auxiliar conectado ao transmissor e outro conectado ao medidor mecânico
Reply #112018-06-21
Deve ser o transmissor de diferença de pressão com transmissão eletrônica, certo? Parece que agora também existe o EJA, mas ainda não foi lançado comercialmente; provavelmente a tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida.
Reply #122018-06-21
Correto. Os tanques de armazenamento de GNL são divididos em tanque interno e tanque externo. As saídas para medição da pressão ficam no tanque interno; apenas a saída para transferência da pressão é localizada na parte inferior do tanque externo. É melhor usar a diferença de pressão para isso
Reply #132018-11-22
Aqui, para 100 m3, também são utilizados 2 tubos de medição de pressão. Além disso, são conectados um medidor mecânico de diferença de pressão, um medidor mecânico de pressão, um transmissor de diferença de pressão e um transmissor de pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.