O problema de eliminação de sinais fracos nos medidores de vazão: por exemplo, se houver uma medição de 10t e 3t forem eliminados, antes da eliminação o valor exibido é 4t. Após a eliminação dos sinais fracos, o valor exibido será 1t ou ainda 4t?
Hehe, parece que é exibido 4t. Se você definir a quantidade a ser removida como 3t, ainda assim será exibido 4t. Corte significa que, quando o valor original é ≤ 3t, alguns dígitos são removidos, ficando apenas um 0 visível. :P
Corte de sinais pequenos significa que valores menores que um certo limite não são exibidos (são considerados zero). Geralmente, o corte de sinais pequenos ocorre em uma faixa de 1% a 5% do intervalo total de medição!
Exibe 4T; após a remoção, ainda é exibido o valor real. Se for inferior à quantidade removida, não é exibido
O dono do post fez o seguinte: a quantidade a ser removida foi definida como 3t. Quando o fluxo for menor que 3t, o valor exibido será zero; quando for igual ou maior que 3t, o valor exibido será o valor medido na prática. Ou seja, a quantidade de 3t não é utilizada para fazer os cálculos de subtração.
Exibe 4T; após a remoção, ainda é exibido o valor real. Mas aqueles com menos de 3t não são exibidos
Abaixo desse número, é exibido 0
Ainda é 4T; o que é exibido é o fluxo baixo, e não o valor do fluxo baixo. Abaixo de 3T, nada é exibido
Menos de 3t não é exibido, acima de 3t é exibido normalmente
Exibe 4t; quando o valor é menor que 3t, exibe zero
Você precisa entender a diferença entre ressecção em zero ponto e ressecção linear
Os que falaram lá em cima estavam certos, :lol