2018-06-18View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Catalisar um grão em 19/06/2018, às 11:11. Este válvula de alívio é um localizador da KOSO. Atualmente, a válvula fica funcionando sozinha, sem parar. Qual é a solução?
Reply #22018-06-19
Primeiro, verifique o localizador; se for possível, ajuste-o novamente. Segundo, verifique se há algum vazamento de ar. Terceiro, observe se há alguma diferença na indicação do fluxo de fluido em comparação com antes
Reply #32018-06-19
Olá. Não há vazamentos, e o localizador também foi ajustado. Tudo estava normal durante o ajuste. É que o equipamento começa a fazer barulho assim que é ligado.
Reply #42018-06-20
1. Orifício de regulação obstruído. 2. Haste de feedback solta. 3. Grande diferença de pressão entre a frente e a traseira. 4. Problemas nos parâmetros PID do circuito de controle
Reply #52018-06-20
É respirando em um ponto ou em uma área? Ainda assim, há dificuldade de respiração em todo o intervalo de ajuste
Reply #62018-06-20
A abertura varia entre 0 e 10, com flutuações constantes
Reply #72018-06-20
Obrigado. Amanhã vou verificar esses pontos que você mencionou
Reply #82018-06-20
Se a diferença de pressão não for grande, pode-se verificar se os orifícios de regulação estão sujos. Se nada disso funcionar, é possível que o dispositivo tenha atingido o fim da sua vida útil. Eu também já encontrei um localizador assim; mesmo após todas as verificações, ele continuou sem funcionar. No final, foi necessário substituí-lo
Reply #92018-06-21
Isso pode ser causado por uma ressonância entre o fluxo de 0 a 10 e as características da própria válvula; é difícil determinar isso com precisão. Uma solução é reduzir a sensibilidade de ajuste ou aumentar o tempo de amortecimento, em situações em que não há alta exigência de precisão no controle
Reply #102018-06-21
Você trocou todo o conjunto de válvulas? Ou será que é apenas a substituição do localizador? Eu já troquei o localizador por um novo. Ainda não funciona.
Reply #112018-06-21
Hoje vou ajustar a sensibilidade para testar
Reply #122018-06-21
O posicionador da válvula possui duas molas de equilíbrio; tente ajustar a tensão dessas duas molas!
Reply #132018-06-23
O que foi dito acima pode ser verificado. Se não for possível identificar nenhum problema, é possível diminuir a abertura da válvula manual localizada antes da válvula de regulação, aumentando assim a posição da válvula pneumática.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.