Em relação a problemas de configuração do CS3000

2018-06-20View Original

Thread Content

Recentemente, olhei a configuração do CS3000 da nossa empresa e descobri que muitos valores de estacionamento em cadeia citavam alarme alto-alto e alarme baixo-baixo, mas o operador na sala de controle principal poderia modificar o valor do alarme ao ajustar a tela. Essa configuração é padrão?
Reply #22018-06-20
Na verdade, se você puder fazer essa pergunta, já terá uma resposta.
Reply #32018-06-20
Definitivamente, isso não é padrão. No entanto, também existem problemas com a estratégia de segurança DCS da Yokogawa, o que é um pouco absurdo.
Reply #42018-06-20
A Siemens pode liberar permissões. Depois que as permissões forem liberadas, elas poderão ser alteradas. Se não forem liberados, não poderão ser alterados. O que você disse não deveria ter nada a ver com os padrões. Vamos estudar cuidadosamente a questão de que o computador host deve ter permissão para modificar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.