Como é feita a compensação dentro da câmara do termopar? Como configurar o DCS?
O módulo de entrada possui componentes de compensação automática de temperatura.
Aqui, os conectores possuem compensação; o fio de compensação é conectado diretamente aos terminais do conector
Na configuração de hardware do DCS, há uma opção para isso; geralmente, ela está localizada na placa de circuito. Basta selecioná-la na configuração de hardware
Os suportes dos termopares possuem elementos de compensação; geralmente, um deles é preto e fica localizado na parte inferior do suporte
Os instrumentos e os DCS medem a temperatura dentro das placas de medição ou dos instrumentos, a fim de fornecer compensação mecânica para o terminal frio. A compensação é feita automaticamente pelo software; em alguns casos, é possível definir que não haja compensação
Geralmente, o DCS possui um módulo de compensação de temperatura, que funciona de maneira semelhante a um módulo RTD. É conectado um pequeno PT100 para medir a temperatura dentro do gabinete; essa temperatura serve como ponto de referência. A lógica é simples: o fio de compensação do termopar serve para levar o ponto de referência (o terminal frio) para dentro do gabinete. Sem esse fio de compensação, o terminal frio estaria na temperatura ambiente do local. Para obter resultados precisos, seria necessário colocar uma resistência térmica ao lado de cada termopar, o que é muito complicado.
A compensação do termopar se dá por meio do método de conexão, utilizando o sistema de 4 fios e a ponte de Wheatstone para realizar a compensação.