2018-06-22View Original

Thread Content

Qual é o impacto das interferências eletromagnéticas nos conversores de frequência?
Reply #22018-06-22
Este tópico foi editado pela última vez por O vento é suave em 22/06/2018, às 13:48. Você disse o contrário, não foi? O inversor de frequência é uma grande fonte de interferência eletromagnética; as outras pessoas evitam-no, não é ele que tem medo delas. O que o inversor de frequência realmente teme é a poluição elétrica
Reply #32018-06-22
O conversor de frequência é como um cão feroz e louco; além disso, pode transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Quem ousaria perturbá-lo? Até o pai dele não ousa se aproximar dele~~~ :P
Reply #42018-06-22
O inversor de frequência polui a rede elétrica, não é? .......... Amigos que são especialistas em eletricidade de alta tensão, por favor, expliquem de maneira simples
Reply #52018-06-22
Não foi expresso com clareza =. =! Nossa subestação possui um inversor de frequência de 690V, que sempre para de funcionar sem motivo aparente. Após investigações, descobriu-se que o problema se devia ao fato de o cabo de alimentação de 690V estar muito próximo da placa de controle do inversor; a interferência eletromagnética causava o desligamento repentino do equipamento. Atualmente, o cabo de alimentação é envolto em uma malha de ferro e conectado à terra. Agora, o inversor funciona perfeitamente. Por isso, surgiu meu interesse em saber quais componentes são afetados pela interferência eletromagnética. (P.S.: Devido à interferência eletromagnética, a placa de controle do inversor foi danificada.)
Reply #62018-06-22
Não foi expresso com clareza =. =! Nossa subestação possui um inversor de frequência de 690V, que sempre para de funcionar sem motivo aparente. Após investigações, descobriu-se que o problema se devia ao fato de o cabo de alimentação de 690V estar muito próximo da placa de controle do inversor; a interferência eletromagnética causava o desligamento repentino do equipamento. Atualmente, o cabo de alimentação é envolto em uma malha de ferro e conectado à terra. Agora, o inversor funciona perfeitamente. Por isso, surgiu meu interesse em saber quais componentes são afetados pela interferência eletromagnética. (P.S.: Devido à interferência eletromagnética, a placa de controle do inversor foi danificada.)
Reply #72018-06-22
““Envolva o cabo de alimentação com uma rede de ferro e, em seguida, conecte-o à terra” – a rede de ferro funciona como uma barreira de isolamento magnético – a camada de blindagem do cabo não consegue bloquear as radiações magnéticas
Reply #82018-06-22
Os conversores de frequência podem gerar harmônicos de alta potência, causando interferências significativas em outros dispositivos do sistema. Seus mecanismos de interferência são os mesmos dos interferências eletromagnéticas em geral, sendo principalmente condução eletromagnética, radiação e acoplamento indutivo.
Reply #92018-06-23
O que é um inversor? É um dispositivo de controle de energia para motores alternativos, que controla o motor alterando a frequência da tensão de alimentação dele. O próprio conversor de frequência é uma fonte de interferência. Quanto aos sinais de interferência que se propagam por meio de radiação, eles são reduzidos principalmente por meio do uso de fiações adequadas, bem como pelo blindamento das fontes de radiação e das linhas afetadas pela interferência. Quanto aos sinais de interferência transmitidos pelas linhas, eles são tratados principalmente através da instalação de filtros, reatores ou anéis magnéticos nos lados de entrada e saída do conversor de frequência.
Reply #102018-06-27
Mas, para um ponto local no espaço, a intensidade do campo magnético alternado pode ser considerada constante. Quanto mais fios passarem por essa área, menor será a energia indutiva que cada fio recebe. Portanto, quanto mais densa for a camada de blindagem do cabo, melhor. Além disso, é necessário que haja contato com o terra em 360 graus ao redor
Reply #112018-06-27
Mas, para um ponto local no espaço, a intensidade do campo magnético alternado pode ser considerada constante. Quanto mais fios passarem por essa área, menor será a energia indutiva que cada fio recebe. Portanto, quanto mais densa for a camada de blindagem do cabo, melhor. Além disso, é necessário que haja contato com o terra em 360 graus ao redor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.