Problemas de backup do sistema CS3000

2018-06-22View Original

Thread Content

Recentemente, nossa empresa instalou uma estação de engenheiros. Os arquivos de projeto foram feitos em backup na estação de engenheiros existente; antes do backup, os parâmetros foram ajustados e salvos. Mas, após instalar a estação do engenheiro e abrir a tela de ajuste do arquivo do projeto, não é possível ver os parâmetros de ajuste; apenas asteriscos são exibidos. Não sei por qual motivo. Esse herói poderia me dar algumas dicas? Obrigado!
Reply #22018-06-22
Foi aberto de forma isolada, sem entrar no sistema.
Reply #32018-06-22
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 2018-6-22 às 16:33. “Aberto em modo stand-alone; não foi conectado ao sistema.” ” O que significa? Quer dizer, não está conectado à estação de controle? Claro que não, os parâmetros de ajuste que se veem na tela são dados em tempo real enviados pela estação de controle. O objetivo de salvar os parâmetros de ajuste de backup é permitir o download offline após uma manutenção de emergência na estação de controle. (Naquela época, todos os dados do programa foram perdidos; a proteção da bateria durava 72 horas.) )
Reply #42018-06-29
Quando está off-line, é necessário simular o FCS da resposta; caso contrário, será ※, sem conexão com o controlador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.