As mudanças de sinal causam interrupções no funcionamento do sistema de bloqueio

2018-06-23View Original

Thread Content

1. O grupo de compressores de CO2 nº 15 da nossa empresa utiliza o sistema TRICON. Em 31/05/2018, houve uma parada do equipamento devido a um sinal de botão de parada de emergência perdido no local, o que acionou o sistema de intertravamento. Pode-se observar na imagem que o sinal do botão de estacionamento no local, d271HS_1003, muda de “false” para “true” em apenas um ciclo de varredura. Ao verificar as imagens de vigilância, não há ninguém no local, o que descarta a possibilidade de intervenção humana. 2. Em 12/06/2018, o forno de gasificação B da nossa empresa entrou em modo de parada automática devido à perda do sinal indicando que a válvula 17XV2207 estava aberta. A inspeção no local das válvulas e dos fios de sinal não revelou nenhuma anomalia. Nos dois eventos acima, os fenômenos que ocorreram são muito semelhantes. Nossa empresa analisou o assunto várias vezes, mas ainda não conseguiu identificar a causa exata Peço aos colegas que ajudem a analisar qual é exatamente o problema. Como prevenir a ocorrência de tais incidentes no futuro. Se não for possível encontrar a causa, esse tipo de incidente pode acontecer novamente. Não há nada que se possa fazer! Primeiro, quero agradecer a todos aqui!
Reply #22018-06-25
Olhando os registros da SOE, o HS1003 manteve-se ativo por apenas 100 ms. Se o fio não estiver solto, a probabilidade de falhas causadas por interferências é maior.
Reply #32018-06-25
Contato deficiente, interferências, funcionamento incorreto e atrasos.
Reply #42018-06-25
É melhor avaliar primeiro qual será o impacto da adição de atraso no processo do sistema. Se não for possível adiar, ainda é necessário verificar os cabos, para ver se existem fontes de interferência como correntes elétricas fortes ou frequências altas ao longo do percurso dos cabos entre esses dois pontos!
Reply #52018-06-25
Possível interferência e mau contato; verifique novamente os logs do sistema para conferir se há algum problema com a comunicação (300 ms parece ser um ciclo de varredura) ou com o hardware. Se isso não resolver, tente substituir os contatos do interruptor de parada de emergência por modelos mais avançados, que possuam detecção de interrupção de conexão/corto-circuito, ou experimente adicionar uma barreira de isolamento aos contatos.
Reply #62018-06-26
A sugestão de cima é boa; se a tecnologia permitir, pode-se considerar adicionar um atraso. Os botões de parada de emergência e os sinais de resposta das válvulas podem apresentar falhas; é possível substituí-los. Também é necessário verificar se as conexões dos fios estão oxidadas ou soltas devido a vibrações.
Reply #72018-06-26
Há muitos fatores que podem influenciar isso. Será que a temperatura entre os gabinetes está muito alta? Talvez seja o tremor do próprio equipamento no local que cause a soltura dos conectores? Talvez seja uma interferência causada por flutuações de campo magnético de soldagem elétrica ou similares nas proximidades? ···
Reply #82018-06-26
Pode ser interferência de sinais; claro, o envelhecimento dos componentes também pode ser uma causa. Geralmente, não é fácil encontrar a causa, pois não há um padrão definido. Solução: o atraso no envio do sinal é uma boa opção, mas é preciso levar em consideração as exigências do processo. Geralmente, o atraso varia de alguns segundos a algumas dezenas de segundos, dependendo da avaliação da situação real
Reply #92018-06-26
Dá para ver que, após 100 ms, tudo volta ao normal?
Reply #102018-06-29
Já aconteceu conosco, porque o fio afrouxou.
Reply #112018-07-01
As redes de equipamentos importados costumam utilizar um circuito com estado fechado sob carga; prefere-se um ajuste incorreto a uma interrupção do funcionamento.
Reply #122018-07-01
A causa provável é um fio solto. Adicione atraso.
Reply #132018-07-02
Os modelos importados possuem contatos normalmente fechados para o botão de parada de emergência; portanto, é possível que haja mau contato no hardware, ou que situações semelhantes ocorram devido a vibrações, entre outras causas. Nesse caso, é necessário adicionar um pequeno atraso no funcionamento do botão. Além disso, o botão deve ser de uma marca confiável.
Reply #142018-07-07
Geralmente, essa situação é causada pela oxidação dos terminais. O sistema já está em uso há quase 8 anos?
Reply #152018-09-25
Ao estacionar, verifiquei o botão de parada de emergência no local de compressão de CO2 nº 15 e constatei que os contatos realmente estavam oxidados; o problema já foi resolvido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.