O que é aquilo ao lado direito do transmissor de temperatura?

2018-06-26View Original

Thread Content

O que é aquilo do lado direito? É um módulo de proteção contra raios? Como é que se conecta com o corpo da tabela? Os cabeçalhos não exibem mais os dados, mas a transmissão de dados em distância funciona normalmente. Como resolver esse problema?
Reply #22018-06-26
O protetor contra surtos pode estar em curto-circuito, ou com defeito; Recomenda-se substituir o supressor de surtos e tentar novamente.
Reply #32018-06-26
Esse surto de tensão está em paralelo ou em série com o corpo do relógio? Se houver algum problema com ele, isso afetará a transmissão dos dados?
Reply #42018-06-26
O protetor contra surtos pode ser usado para verificar o conector
Reply #52018-06-26
Como determinar se um protetor contra surtos pode estar em curto-circuito? Pessoalmente, acho que há uma maior possibilidade de falha na parte de exibição do termômetro.
Reply #62018-06-26
Após um curto-circuito por surto, normalmente a corrente passa apenas pelo surto e volta, fazendo com que o transmissor/localizador de válvula pare de funcionar.
Reply #72018-06-26
Ao desmontar, realmente vê-se que estão em paralelo, mas não entendo: como é que isso funciona como proteção quando estão em paralelo? Sou iniciante, espero que possam me ajudar.
Reply #82018-06-30
Não foi estudado especificamente, mas, em condições normais, há alta impedância. Quando conectado em paralelo ao circuito, os instrumentos funcionam normalmente, ou seja, não há divisão da corrente; Quando atingido por um raio direto, a grande corrente gerada pela alta tensão é rapidamente dissipada para o solo por meio de ondas de choque, protegendo assim os equipamentos presentes no local. Geralmente, também são instaladas grades de proteção internas, que servem para proteger os cartões.
Reply #92018-06-30
Irmão Chen mais velho: victory::victory::victory:
Reply #102018-06-30
O SPD é um dispositivo essencial na proteção contra raios em equipamentos eletrônicos. Sua função é limitar as tensões excessivas que podem surgir nas linhas de alimentação e nas linhas de transmissão de sinais, mantendo-as dentro dos limites que o equipamento ou sistema consegue suportar. Além disso, o SPD permite que a forte corrente elétrica causada pelos raios seja direcionada para o solo, protegendo assim os equipamentos ou sistemas que estão sendo protegidos.   1 Classificação de acordo com o princípio de funcionamento De acordo com seu princípio de funcionamento, os SPD podem ser divididos em tipo com interruptor de tensão, tipo com limitador de tensão e tipo combinado.   (1) SPD do tipo com interruptor de tensão. Apresenta alta impedância na ausência de sobretensões instantâneas; no entanto, ao responder a sobretensões instantâneas causadas por raios, sua impedância diminui drasticamente, permitindo que a corrente do raio passe por ela. É também conhecido como “SPD do tipo disjuntor de curto-circuito”.   (2) SPD de tipo limitador de tensão. Quando não há sobretensão instantânea, a impedância é alta. No entanto, à medida que a corrente e a tensão de surto aumentam, a impedância diminui continuamente. As características de corrente e tensão são fortemente não lineares; por isso, esse tipo de SPD é às vezes chamado de “SPD de tipo limitador de tensão”.   (3) SPD de tipo combinado. É composto por componentes de comutação de tensão e componentes de limitação de tensão. Pode apresentar características de tipo comutador de tensão ou de tipo limitador de tensão, ou até mesmo as duas características ao mesmo tempo. Isso depende das características da tensão aplicada. Veja os detalhes no anexo
Reply #112018-07-01
Então, o tipo de SPD mais utilizado atualmente nos painéis de controle é o SPD do tipo com interruptor de tensão.
Reply #122018-07-01
Proteção contra raios no local também. Talvez ele também seja chamado de protetor para natação contra ondas. Ele está em conexão em série com os dois fios que fornecem energia ao transmissor, ou seja, dois fios de entrada e dois fios de saída. Os dois fios que saem dele conectam-se aos terminais + e – do transmissor. Ele também possui um fio grosso que serve para se conectar ao invólucro do transmissor. Além disso, a carcaça deve estar bem aterrada. É desejável que a resistência de aterramento seja inferior a 1 ohm. Se a resistência de aterramento for superior a 3 ohms, sua capacidade de proteção contra raios será bastante reduzida; é até possível que o raio destrua completamente o equipamento. . . Em resumo — a conexão com o terra é fundamental.
Reply #132018-07-02
Mas o dono do tópico disse que “a transmissão de dados à distância está normal”, não é que o transmissor não esteja funcionando.
Reply #142018-07-02
Os dados de transmissão à distância estão normais; o cabeçalho da tabela não é exibido, isso significa simplesmente que o cabeçalho está danificado. . . O braço está quebrado, as pernas ainda funcionam. Não há nada de anormal.
Reply #152018-07-03
Não foi estudado especificamente, mas, em condições normais, há alta impedância. Quando conectado em paralelo ao circuito, os instrumentos funcionam normalmente, ou seja, não há divisão da corrente; Quando atingido por um raio direto, a grande corrente gerada pela alta tensão é rapidamente dissipada para o solo por meio de ondas de choque, protegendo assim os equipamentos presentes no local. Geralmente, também são instaladas grades de proteção internas, que servem para proteger os cartões. :vitória:
Reply #162018-07-10
Este é um protetor contra surtos, usado para proteger o transmissor, contra raios. Este modelo é de dois fios; possui três fios no total. Dois deles estão conectados em paralelo aos polos positivo e negativo dos terminais de conexão, enquanto o terceiro fio serve para aterramento. Quando os instrumentos funcionam normalmente, o protetor contra surtos não atua. Ele só é ativado em caso de descargas elétricas (surtos). O mostrador de temperatura não exibe nada; primeiro, verifique se é possível fazê-lo funcionar, desmontando o protetor contra surtos para verificar. Se for exibido, então é um problema no protetor contra surtos. Se ainda não for exibido, é preciso verificar se há algum problema no módulo de exibição do transmissor de temperatura.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.