Gostaria de pedir ajuda aos especialistas: como mostrado na imagem abaixo, há algum problema em colocar os fios dos instrumentos dentro do canal de passagem no verão?
Reply #22018-06-26
Os cabos de instrumentação precisam ser instalados rigorosamente de acordo com as **normas estabelecidas**, caso contrário, isso pode causar incêndios devido a uma instalação inadequada ou problemas de envelhecimento dos cabos que dificultam sua manutenção oportuna. Além disso, após a instalação, é necessário realizar uma inspeção de qualidade de acordo com os requisitos da norma GB50131-2007 “Padrões de aceitação da qualidade na construção de instalações de instrumentação automática”. A inspeção não pode ser feita de forma descuidada. A seguir, o editor vai apresentar de forma resumida as normas para a instalação de cabos de instrumentação.   Padrões para instalação de cabos de instrumentação Padrões para seleção de cabos: (1) Selecionar o cabo necessário com base nas especificações, modelos e tipos indicados nos desenhos de projeto.   (2) Confirme o modelo do cabo com base nas informações indicadas no carretel, e escolha o carretel adequado, além de atribuir um número a ele, de acordo com a ordem de instalação dos cabos.   (3) A escolha das especificações do cabo deve estar de acordo com os desenhos técnicos.   Normas para instalação de cabos de instrumentação As regras para a instalação dos fios e cabos utilizados nas linhas de instrumentação são as seguintes: 1. A temperatura do ambiente durante a instalação dos cabos de instrumentação não deve ser inferior aos valores abaixo: ① Cabos com isolamento plástico: 0°C; ② Cabos com isolamento de borracha: -15°C.   2. A instalação dos cabos deve ser feita de maneira organizada, evitando que eles se cruzem. Durante a instalação, deve-se evitar o atrito entre os cabos e entre estes e outros objetos rígidos. Ao fixá-los, a tensão deve ser adequada.   3. O raio de curvatura dos cabos de controle multifios com isolamento plástico ou borracha não deve ser menor que 10 vezes o seu diâmetro externo. O raio de curvatura dos cabos elétricos deve estar em conformidade com as disposições da norma atual **“Padrões para Instalação de Dispositivos Elétricos – Normas de Construção e Aceitação de Linhas de Cabos” GB50168—92.   4. Quando os cabos de instrumentação e os cabos de energia são instalados em cruz, é recomendável que fiquem em ângulo reto; quando são instalados paralelamente, a distância entre eles deve estar de acordo com as especificações contidas nos documentos de projeto.   5. Dentro do canal de cabos, as linhas de alimentação em corrente alternada e as linhas de sinal dos instrumentos devem ser separadas entre si por meio de divisórias metálicas.   6. Quando o cabo é instalado ao longo dos suportes, ele deve ser amarrado para evitar que se solte.   7. A distância mínima entre os cabos de sinal dos instrumentos instalados em superfície e os equipamentos elétricos que geram campos magnéticos e eletrostáticos intensos deve ser superior a 1,50 m. Quando se utilizam cabos blindados ou cabos protegidos por tubos metálicos, ou quando os cabos são instalados em canaletas metálicas com tampa, essa distância deve ser superior a 0,80 m.   Padrões para instalação de cabos de instrumentação 8. Quando os cabos são instalados em túneis ou canais, eles devem ser colocados sobre suportes ou em canaletas especiais para cabos.   9. Após a instalação do cabo, devem ser feitas conexões nos dois extremos do mesmo.   10. Ao fabricar as extremidades dos cabos, a fita isolante deve estar seca, limpa, sem rugas e sem espaços entre as camadas; ao retirar o fio de aterramento de proteção, não se deve danificar o isolamento. Em locais úmidos ou sujos com óleo, devem ser adotadas medidas adequadas para proteger contra umidade e óleo.   11. A instalação dos cabos dos sistemas de controle integrado e das linhas de comunicação digital deve atender aos requisitos estabelecidos nos documentos de projeto e nos documentos técnicos do produto.   12. Os cabos especiais que vêm acompanhando o equipamento devem ser instalados de acordo com as instruções contidas nos documentos técnicos do produto.   13. Os fios de compensação devem ser colocados dentro de tubos de proteção ou em canaletas para cabos; não devem ser enterrados diretamente no solo.   14. Quando não se utiliza um interruptor de comutação ou um compensador de temperatura do terminal frio entre o fio de compensação e o instrumento de medição, é recomendável conectar diretamente o fio de compensação ao instrumento.   15. Ao fazer as conexões intermediárias ou finais nos fios de compensação, não se deve errar na polaridade.   16. As linhas de sinal dos instrumentos, as linhas de alimentação dos instrumentos, as linhas de intertravamento de segurança, os fios de compensação, bem como as linhas dos instrumentos intrinsecamente seguros e outras linhas especiais, devem utilizar tubos de proteção próprios para cada um deles.
Reply #32018-06-26
Se considerarmos apenas os desenhos fornecidos, não há nenhum problema
Reply #42018-06-26
Se for uma caixa de canalização horizontal, os cabos internos devem ser amarrados em grupos a intervalos regulares, de modo que fiquem dispostos de forma uniforme dentro da caixa. Adicione uma ou três suportes na curva, para que o cabo seja enrolado com fios e estendido de forma plana ao longo da curva, evitando que ele fique inclinado para o lado interno. Se for uma caixa de canalização vertical, deve-se instalar um suporte a cada um ou dois metros, para que os cabos sejam amarrados em feixes, evitando que todos eles fiquem concentrados no lado inferior. Também é necessário adicionar suportes nos cantos curvos, para evitar que os cabos fiquem todos concentrados no lado inferior.
Reply #52018-06-27
Quanto mais se pode pedir na instalação dos cabos de instrumentação? Não é realista colocá-los todos em fileiras; já está bom assim. A instalação de cabos elétricos tem muitos requisitos, e deve ser feita rigorosamente de acordo com as normas.
Reply #62018-06-27
No verão, as temperaturas são altas; com o calor, os materiais se expandem e, com o frio, se contraiam. Quanto fio você consegue economizar ao esticá-lo tanto assim? No inverno, esses fios precisam suportar tensões; isso não é bom para os fios
Reply #72018-06-30
O raio de curvatura necessário também precisa ser levado em consideração. Além disso, é essencial fazer a fixação dos cabos de maneira adequada
Reply #82018-08-02
O raio de curvatura é muito pequeno; deveria ser um pouco maior. :):)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.