Thread Content
Eu estudo *técnicas de processamento, e gostaria muito de entender mais sobre o ajuste do PID. Recentemente, enquanto estudava *isso, não consegui compreender um determinado conceito. Por isso, gostaria de pedir ajuda. O livro explica que, no ajuste PID de circuito único, selecionam-se a curva do valor de referência, a curva da grandeza a ser regulada e a curva de saída do PID; na representação gráfica, é indicada a curva T-out. As duas curvas anteriores, por enquanto, eu considero como sendo as curvas de valores definidos pelo SP, ou seja, as curvas de valor PV. Então, qual será a última curva? Será a curva do valor OP, que representa o grau de abertura da válvula? Parece que a explicação para essa curva é um pouco diferente das outras. Gostaria de pedir ajuda a todos. Obrigado, obrigado.
SP é o ponto de referência, PV é o valor do processo, OP representa a tendência de abertura da válvula (também pode ser indicado por Y ou outros símbolos)~~ E M representa a abertura manual~
Para aprender a ajustar o PID, primeiro é preciso saber como identificar as tendências, exibir essas tendências e analisá-las. Os diferentes DCS têm pequenas diferenças na representação dessas tendências, mas, no geral, são semelhantes. No caso da ABB, WAY representa SP, XAY representa PV e YAY representa OP. Saber analisar as tendências significa entender a relação entre esses três elementos. Você pode conferir os posts que publiquei sobre esse assunto.