2018-06-29View Original

Thread Content

O medidor de vazão Aniu Ba está conectado a 2 transmissores de diferença de pressão, e funciona normalmente. Mas, após cerca de 10 dias, o fluxo começa a aumentar gradualmente até atingir a capacidade máxima. (Os 2 transmissores de diferença de pressão aumentam simultaneamente.) Após a abertura dos dispositivos de drenagem para liberar o líquido condensado, o líquido é novamente condensado e o sistema volta ao funcionamento normal. Depois de mais ou menos 10 dias, o fluxo começa a aumentar novamente, até atingir a capacidade máxima. Isso já aconteceu várias vezes. Por favor, que alguém resolva o problema.
Reply #22018-06-29
Qual é o meio de medição? A localização das saídas de pressão é adequada?
Reply #32018-06-29
Medidor de vapor, usado normalmente por 2 anos, agora está apresentando problemas.
Reply #42018-06-29
O sistema de tubos de pressão do lado de baixa pressão está com vazamentos?
Reply #52018-06-30
Houve alguma mudança nos parâmetros de processo em comparação com dois anos atrás? Temperatura e pressão?
Reply #62018-06-30
Os parâmetros artísticos, bem como a temperatura e a pressão, não sofreram alterações em comparação com há dois anos
Reply #72018-06-30
Funcionou por dois anos sem problemas, mas agora de repente começaram a surgir problemas. Segundo você, isso aconteceu por causa da formação de condensação; basta eliminá-la para que tudo volte ao normal. Portanto, acho que com certeza houve alguma mudança em algum lugar. Senão, não seria assim. Pessoalmente, acho que as causas mais prováveis são a pressão, a temperatura e a maneira como o tubo de medição de pressão é instalado
Reply #82018-08-02
O transmissor de pressão deve ser instalado acima do ponto de medição, de modo que, mesmo na presença de condensado, este volte para o interior do tubo, evitando assim erros na medição. :D:D:D:D
Reply #92018-08-02
Parece que é um fenômeno de pequeno entupimento causado por acúmulo de sujeira; durante a parada da produção, é necessário removê-lo para inspeção e limpeza.
Reply #102018-08-23
A válvula do tubo de pressão do lado de baixa pressão precisa ser substituída
Reply #112018-08-24
Depois de 10 dias, surgiram novamente problemas, o que indica com certeza que há um entupimento no tubo de pressão. Recomenda-se fazer a instalação dos tubos novamente.
Reply #122019-07-11
Você conseguiu descobrir a causa do problema? Também encontramos situações semelhantes
Reply #132019-10-11
I. Considere a temperatura e a pressão do vapor: há alguma mudança no processo que faça com que a pressão do vapor fique abaixo da pressão de saturação? II. Verifique se os desumidificadores de vapor estão funcionando corretamente, para garantir uma melhor drenagem
Reply #142019-10-12
Sem imagens específicas, é difícil dizer apenas com base em suposições
Reply #152019-10-17
Quando surgem problemas, só é possível identificar a causa por meio da eliminação de possibilidades, resolvendo o problema de maneira direcionada. De acordo com as informações que você forneceu, o produto já está em uso normal há dois anos; portanto, é possível descartar problemas de instalação ; Dois transmissores amplificam de forma sincronizada, o que permite eliminar problemas com os transmissores ; Os parâmetros de processo não sofreram alterações, portanto, pode-se descartar a possibilidade de que mudanças nos parâmetros tenham feito com que a escolha do medidor de vazão deixe de ser adequada ; Após a descarga de resíduos, ao ser novamente condensado, ele pode ser usado normalmente por um certo período de tempo. Pode-se considerar que o sensor não tem problemas; caso contrário, ele continuaria inutilizável ; Então, no final, resta apenas o problema da pressão de referência. Recomenda-se que, durante a manutenção, o transmissor seja removido para que se possa verificar os orifícios de medição da pressão. É importante verificar especialmente o lado de pressão negativa. Além disso, o transmissor deve ser desconectado e os tubos de pressão devem ser limpos, para garantir que estejam livres de obstruções.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.