O medidor de vazão Aniu Ba está conectado a 2 transmissores de diferença de pressão, e funciona normalmente. Mas, após cerca de 10 dias, o fluxo começa a aumentar gradualmente até atingir a capacidade máxima. (Os 2 transmissores de diferença de pressão aumentam simultaneamente.) Após a abertura dos dispositivos de drenagem para liberar o líquido condensado, o líquido é novamente condensado e o sistema volta ao funcionamento normal. Depois de mais ou menos 10 dias, o fluxo começa a aumentar novamente, até atingir a capacidade máxima. Isso já aconteceu várias vezes. Por favor, que alguém resolva o problema.
Qual é o meio de medição? A localização das saídas de pressão é adequada?
Medidor de vapor, usado normalmente por 2 anos, agora está apresentando problemas.
O sistema de tubos de pressão do lado de baixa pressão está com vazamentos?
Houve alguma mudança nos parâmetros de processo em comparação com dois anos atrás? Temperatura e pressão?
Os parâmetros artísticos, bem como a temperatura e a pressão, não sofreram alterações em comparação com há dois anos
Funcionou por dois anos sem problemas, mas agora de repente começaram a surgir problemas. Segundo você, isso aconteceu por causa da formação de condensação; basta eliminá-la para que tudo volte ao normal. Portanto, acho que com certeza houve alguma mudança em algum lugar. Senão, não seria assim. Pessoalmente, acho que as causas mais prováveis são a pressão, a temperatura e a maneira como o tubo de medição de pressão é instalado
O transmissor de pressão deve ser instalado acima do ponto de medição, de modo que, mesmo na presença de condensado, este volte para o interior do tubo, evitando assim erros na medição. :D:D:D:D
Parece que é um fenômeno de pequeno entupimento causado por acúmulo de sujeira; durante a parada da produção, é necessário removê-lo para inspeção e limpeza.
A válvula do tubo de pressão do lado de baixa pressão precisa ser substituída
Depois de 10 dias, surgiram novamente problemas, o que indica com certeza que há um entupimento no tubo de pressão. Recomenda-se fazer a instalação dos tubos novamente.
Você conseguiu descobrir a causa do problema? Também encontramos situações semelhantes
I. Considere a temperatura e a pressão do vapor: há alguma mudança no processo que faça com que a pressão do vapor fique abaixo da pressão de saturação? II. Verifique se os desumidificadores de vapor estão funcionando corretamente, para garantir uma melhor drenagem
Sem imagens específicas, é difícil dizer apenas com base em suposições
Quando surgem problemas, só é possível identificar a causa por meio da eliminação de possibilidades, resolvendo o problema de maneira direcionada. De acordo com as informações que você forneceu, o produto já está em uso normal há dois anos; portanto, é possível descartar problemas de instalação ; Dois transmissores amplificam de forma sincronizada, o que permite eliminar problemas com os transmissores ; Os parâmetros de processo não sofreram alterações, portanto, pode-se descartar a possibilidade de que mudanças nos parâmetros tenham feito com que a escolha do medidor de vazão deixe de ser adequada ; Após a descarga de resíduos, ao ser novamente condensado, ele pode ser usado normalmente por um certo período de tempo. Pode-se considerar que o sensor não tem problemas; caso contrário, ele continuaria inutilizável ; Então, no final, resta apenas o problema da pressão de referência. Recomenda-se que, durante a manutenção, o transmissor seja removido para que se possa verificar os orifícios de medição da pressão. É importante verificar especialmente o lado de pressão negativa. Além disso, o transmissor deve ser desconectado e os tubos de pressão devem ser limpos, para garantir que estejam livres de obstruções.