Problema da instalação vertical dos cabos no topo da tocha elevada

2018-06-29View Original

Thread Content

Os cabos localizados no topo da tocha elevada são instalados verticalmente, por meio de tubos de passagem dos fios. Para evitar que a força gravitacional afete demais os cabos, é necessário fazer uma curva em algum ponto no meio do percurso? A que distância deve-se fazer uma curva? Existem normas relacionadas?
Reply #22018-06-29
Para resolver esse problema, basta usar caixas de canalização; é preciso instalar um suporte a cada dois ou três metros. Em seguida, os cabos devem ser amarrados aos suportes com fios elétricos.
Reply #32018-06-29
Mais de 100 metros de altura; parece que são todos tubos galvanizados
Reply #42018-07-04
Separar em dois ou três metros é exagero. Para torres de mais de 100 metros, 15 metros já é suficiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.