No meu relógio, o valor de PV fica sempre em zero. A parte superior do relógio é nova. Será que é possível que o componente original esteja obstruído? Não foi formada uma diferença de pressão?
Reply #22018-07-04
A imagem não está muito clara. Na primeira linha do controlador manual, o status do equipamento indica “inválido”. Parece que o estado dos interruptores do conjunto de três válvulas do instrumento não está correto.
Reply #32018-07-04
Os tampões antivazamento especiais ainda não foram instalados. Mesmo sendo um instrumento intrinsecamente seguro, isso é muito perigoso! Quanto ao motivo de ser zero, há muitas razões: o tubo está obstruído, o conjunto de três válvulas não foi configurado corretamente, e as conexões de alta e baixa pressão estão incorretas. . . . . . Eu também não sei. É preciso desmontar para verificar, descartando as possibilidades uma por uma.
Reply #42018-07-04
Feche a válvula na base para realizar a inspeção. A válvula de equilíbrio aberta, o tubo de medição conectado de maneira incorreta ou entupido podem causar resultados anormais no medidor
Reply #52018-07-04
Se tanto o conjunto de válvulas quanto as tubulações foram verificados e não há problemas, é melhor desmontar o medidor para fazermos uma verificação. Também é possível que o medidor esteja danificado
Reply #62018-07-05
Troquei por um relógio novo. É possível que o alvo tenha se quebrado ou se deformado?
Reply #72018-07-05
Há uma pequena possibilidade disso acontecer. Verifique se os lados de alta e baixa pressão estão instalados corretamente. Se estiverem corretos, você pode abrir a válvula de equilíbrio primeiro, e depois fechar gradualmente a válvula de baixa pressão para ver se há alguma mudança. Se não houver mudança, é possível que o tubo de transmissão de pressão esteja obstruído
Reply #82018-07-05
A válvula de pressão foi fechada; basta fazer um teste de pressão no conjunto de válvulas para saber
Reply #92018-07-09
Verifique da seguinte maneira: abra a válvula de equilíbrio, feche a válvula de pressão positiva, abra uma das válvulas de escape e verifique se a leitura da pressão negativa está normal. Além disso, verifique também a pressão do ar, para saber se ela está dentro dos limites normais; Abra novamente a válvula de pressão positiva, feche a válvula de pressão negativa, abra outra válvula de exaustão e verifique se a pressão está normal. Se não houver ar e a leitura da pressão estiver normal, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula de exaustão do lado de pressão negativa, para verificar se há vazamento ou pressão. Se houver pressão, isso indica que a válvula de equilíbrio não está bem selada, ou então as flanges não estão bem fixadas, o que causa pressão cruzada entre os lados positivo e negativo. No entanto, isso não deve durar muito tempo, pois uma pressão excessiva em um dos lados pode danificar a membrana. Se ainda não houver problemas, então o problema está no transmissor. Mesmo um novo transmissor não pode ser considerado 100% confiável
Reply #102018-07-09
Isso aí não pode ser o fluxo de vapor, certo? Vejo que há uma fita térmica. Se for vapor, então, no tubo de medição da pressão, deve haver água condensada circulando. Se você abrir a válvula de equilíbrio, a água condensada de pressão positiva entrará nos tubos por meio da pressão negativa, fazendo com que haja menos água condensada na câmara de pressão positiva. Se a diferença de pressão já for pequena, esse erro na quantidade de água condensada pode causar esse problema. Depois de algumas horas, quando o equilíbrio da água condensada for restabelecido, tudo voltará ao normal
Reply #112018-07-09
Isso aí não pode ser o fluxo de vapor, certo? Vejo que há uma fita térmica. Se for vapor, então, no tubo de medição da pressão, deve haver água condensada circulando. Se você abrir a válvula de equilíbrio, a água condensada de pressão positiva entrará nos tubos por meio da pressão negativa, fazendo com que haja menos água condensada na câmara de pressão positiva. Se a diferença de pressão já for pequena, esse erro na quantidade de água condensada pode causar esse problema. Depois de algumas horas, quando o equilíbrio da água condensada for restabelecido, tudo voltará ao normal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.