Thread Content
No meu relógio, o valor de PV fica sempre em zero. A parte superior do relógio é nova. Será que é possível que o componente original esteja obstruído? Não foi formada uma diferença de pressão?
A imagem não está muito clara. Na primeira linha do controlador manual, o status do equipamento indica “inválido”. Parece que o estado dos interruptores do conjunto de três válvulas do instrumento não está correto.
Os tampões antivazamento especiais ainda não foram instalados. Mesmo sendo um instrumento intrinsecamente seguro, isso é muito perigoso! Quanto ao motivo de ser zero, há muitas razões: o tubo está obstruído, o conjunto de três válvulas não foi configurado corretamente, e as conexões de alta e baixa pressão estão incorretas. . . . . . Eu também não sei. É preciso desmontar para verificar, descartando as possibilidades uma por uma.
Feche a válvula na base para realizar a inspeção. A válvula de equilíbrio aberta, o tubo de medição conectado de maneira incorreta ou entupido podem causar resultados anormais no medidor
Se tanto o conjunto de válvulas quanto as tubulações foram verificados e não há problemas, é melhor desmontar o medidor para fazermos uma verificação. Também é possível que o medidor esteja danificado
Troquei por um relógio novo. É possível que o alvo tenha se quebrado ou se deformado?
Há uma pequena possibilidade disso acontecer. Verifique se os lados de alta e baixa pressão estão instalados corretamente. Se estiverem corretos, você pode abrir a válvula de equilíbrio primeiro, e depois fechar gradualmente a válvula de baixa pressão para ver se há alguma mudança. Se não houver mudança, é possível que o tubo de transmissão de pressão esteja obstruído
A válvula de pressão foi fechada; basta fazer um teste de pressão no conjunto de válvulas para saber
Verifique da seguinte maneira: abra a válvula de equilíbrio, feche a válvula de pressão positiva, abra uma das válvulas de escape e verifique se a leitura da pressão negativa está normal. Além disso, verifique também a pressão do ar, para saber se ela está dentro dos limites normais; Abra novamente a válvula de pressão positiva, feche a válvula de pressão negativa, abra outra válvula de exaustão e verifique se a pressão está normal. Se não houver ar e a leitura da pressão estiver normal, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula de exaustão do lado de pressão negativa, para verificar se há vazamento ou pressão. Se houver pressão, isso indica que a válvula de equilíbrio não está bem selada, ou então as flanges não estão bem fixadas, o que causa pressão cruzada entre os lados positivo e negativo. No entanto, isso não deve durar muito tempo, pois uma pressão excessiva em um dos lados pode danificar a membrana. Se ainda não houver problemas, então o problema está no transmissor. Mesmo um novo transmissor não pode ser considerado 100% confiável
Isso aí não pode ser o fluxo de vapor, certo? Vejo que há uma fita térmica. Se for vapor, então, no tubo de medição da pressão, deve haver água condensada circulando. Se você abrir a válvula de equilíbrio, a água condensada de pressão positiva entrará nos tubos por meio da pressão negativa, fazendo com que haja menos água condensada na câmara de pressão positiva. Se a diferença de pressão já for pequena, esse erro na quantidade de água condensada pode causar esse problema. Depois de algumas horas, quando o equilíbrio da água condensada for restabelecido, tudo voltará ao normal
Isso aí não pode ser o fluxo de vapor, certo? Vejo que há uma fita térmica. Se for vapor, então, no tubo de medição da pressão, deve haver água condensada circulando. Se você abrir a válvula de equilíbrio, a água condensada de pressão positiva entrará nos tubos por meio da pressão negativa, fazendo com que haja menos água condensada na câmara de pressão positiva. Se a diferença de pressão já for pequena, esse erro na quantidade de água condensada pode causar esse problema. Depois de algumas horas, quando o equilíbrio da água condensada for restabelecido, tudo voltará ao normal