Originalmente, era usado o DCS; agora, existe um sistema redundante de 400. Foi detectado um problema na lógica do sistema, então ela foi modificada. Após a modificação, ao tentar fazer o download no projeto, apareceu uma mensagem indicando que havia inconsistência na configuração do hardware. Pense se o projeto aberto não está compatível com o dispositivo online, e por isso não foi baixado. Encontrei em outro lugar um programa que parecia ser mais antigo, mas o nome do arquivo indicava que era a versão final. Então, modifiquei a lógica para permitir o download do projeto. No entanto, foi exibida uma mensagem informando que eram necessários dois CPUs; não ficou claro qual CPU deveria ser usado. Por isso, cancelei o download. Por fim, depois de pensar bem, abri o fc modificado e, no menu, selecionei PLC ----- Baixar; foi exibida a mensagem de conclusão. Não consigo acreditar que acabe em apenas 1 segundo. A lógica de detecção online também foi alterada. Não sei se esse tipo de download é correto Os controladores redundantes – se ambos estiverem presentes – já foram modificados pelo meu programa? ? Por favor, que um especialista ajude a analisar!
Reply #22018-07-06
Fazer o download no FC é uma pequena modificação, o que é bastante adequado. Clicar em “Baixar” na barra de menu geralmente significa um download completo; é preciso prestar atenção, pois normalmente o download online não é feito dessa maneira.
Reply #32018-07-06
Ao clicar em “baixar” no projeto, deve-se fazer o download completo, incluindo a configuração do hardware. É possível que a configuração do hardware tenha sido alterada, o que pode causar inconsistências. É melhor verificar onde há essas inconsistências, caso contrário, isso poderá causar problemas no futuro. Geralmente, a Siemens faz o download separado da configuração do hardware e dos blocos de programa. É preciso ler atentamente as instruções relativas à configuração do hardware, para saber se ela pode ser feita offline. Os blocos de programa também precisam ser classificados. Geralmente, não há problemas com os blocos funcionais, mas é preciso ter muito cuidado ao baixar os blocos de dados. Em termos de redundância, lembro-me de que os dois CPUs precisam ser baixados separadamente. Deve haver uma função para verificar se os programas nos dois CPUs são idênticos. Dê uma olhada nisso.
Reply #42018-07-06
Mais uma coisa: a versão que está armazenada pode não ser confiável. É melhor fazer o upload do código-fonte primeiro; se houver comentários, eles podem ser adicionados posteriormente. Dessa forma, é possível fazer as alterações necessárias. Caso contrário, verificar as diferenças também será um processo complicado.
Reply #52018-07-06
Para baixar o FC, também são necessários dois controladores redundantes para fazer o download separadamente? Na prática, ao instalar o FC, não há instruções sobre como importar comentários e símbolos após a instalação do programa em dois CPUs. Sou iniciante; você tem alguma recomendação de materiais sobre esse assunto? Quero aprender*
Reply #62018-07-07
Este tópico foi editado pela última vez por myface em 08/07/2018, às 08:41. Não me lembro exatamente como fazer o download; já faz vários anos que não uso isso, e quando não se usa algo, acaba-se esquecendo como fazê-lo. Os materiais didáticos da Siemens são inúmeros, a ponto de ser impossível analisar todos apenas com os documentos oficiais. Acabei de usar o Step7, pode dar uma olhada nisso primeiro.
Reply #72018-07-09
Pode-se desligar primeiro o PLC de reserva, instalar o principal e, por fim, ligá-lo para sincronização.
Reply #82018-07-11
Se um sistema redundante já foi configurado, basta baixar apenas um deles. Além disso, ele deve ser baixado para a CPU principal. Quando o dispositivo está em modo online, só é possível ver as placas de E/S conectadas à CPU principal; não há nenhuma placa desse tipo conectada à CPU secundária. Lembro que era assim.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.