Thread Content
Nossos gabinetes estão localizados em uma plataforma de oito metros de altura; o compartimento para os cabos fica abaixo dessa plataforma. O escritório de projetos deixou orifícios na parte inferior de cada gabinete para a passagem dos cabos. Mas o problema é que a poeira entra nos gabinetes por meio desses orifícios. Antigamente, usávamos espuma para bloquear esses orifícios, mas o efeito não era satisfatório. Precisamos de ajuda: como podemos resolver esse problema com esses gabinetes? Atualmente, há uma camada enorme de poeira nos suportes dos gabinetes… O ambiente é realmente ruim! ! ! ! ! !
Eu mesmo me pressiono: lol:lol:lol:lol:lol
Em projetos anteriores, já encontramos esse tipo de problema; usar materiais expansivos com aditivos retardantes de chama dá um bom resultado na vedação; Estimo que vocês estejam em áreas como as de caldeiras, onde há bastante poeira. Se a sala dos gabinetes for pequena e a empresa dispuser de ar para instrumentos, tente utilizar ventilação com ligeira pressão positiva na sala dos gabinetes, a fim de reduzir a entrada de poeira ; Se as condições não permitirem, é possível usar material ignífugo para criar um espaço separado na entrada dos cabos no compartimento interno (que leva até o gabinete), funcionando como uma espécie de barreira antes da entrada no gabinete. Isso provavelmente ajudará a reduzir significativamente a entrada de poeira no gabinete. Além disso, o espaço interno também deve ser mantido o mais fechado possível, para reduzir a entrada de poeira externa nele. Apenas como referência.
Já que a razão é bem clara, é apenas uma palavra: bloqueio. A sugestão de cima é muito boa, especialmente o espaço entre os andares precisa ser bem fechado primeiro. É preciso encontrar um momento para fazer a limpeza da poeira no DCS.
Usamos argamassa à prova de explosões para vedar, e o resultado foi ótimo.
Basta manter uma pressão positiva dentro do armário, ou seja, introduzir ar comprimido com pressão reduzida
Abaixo de cada gabinete há uma entrada para os cabos, que ficam pendurados lá, como se estivessem presos
Obrigado. É a parte da caldeira: está toda cheia de poeira. O espaço entre os cabos é muito grande. O design inclui muitas janelas, além de algumas fissuras para expansão
Antigamente, havia pessoas especializadas em fazer a limpeza da poeira
Dentro do armário, geralmente são utilizadas placas resistentes ao fogo e argila refratária para fechar as aberturas
O acesso ao compartimento interno deve ser selado, as janelas devem ser vedadas, e o acesso aos gabinetes deve ser selado novamente, a fim de manter uma pressão positiva dentro da sala dos gabinetes
Entenda mais sobre os módulos que permitem atravessar paredes. Além disso, é preciso limpar com frequência o espaço dos gabinetes, usando um aspirador para remover a poeira flutuante!