Atualmente, planeja-se adicionar dois novos pontos de controle DCS ao processo existente: um válvula de regulação de vapor para controlar a temperatura do tanque, e uma válvula de regulação de água de circulação para controlar a temperatura no topo do tanque. Preciso de ajuda: quantas interfaces são necessárias para o sistema DCS? Quais materiais de instrumentação são exigidos? Quanto mais detalhado, melhor. Obrigado.
Se não houver cálculos complexos, para dois PID, geralmente são necessários dois AI e dois AO, ou seja, quatro canais. Quanto ao material, como você disse, trata-se de controle de temperatura; portanto, são necessários dois sensores de temperatura. Se a temperatura não for muito alta, pode-se usar PT100. Além disso, são necessárias duas válvulas de controle
Obrigado, mas o material pode ser mais específico? Inclui algo como uma “caixa mágica” na caixa de controle DCS? Tenho medo de que os materiais enviados não sejam considerados de forma completa, e que as especificações estejam incorretas. (Vapor: 12 Kg, DN50; temperatura do tanque controlada entre 0 e 200 graus; água de circulação: 3 Kg, DN40; temperatura máxima controlada entre 0 e 160 graus)
Para a medição da temperatura, basta indicar PT100. Quanto à profundidade de inserção, ela não deve exceder metade do diâmetro; no seu caso, um é de 20 MM e o outro de 10 MM. Quanto às válvulas de regulação, os modelos variam de acordo com o fabricante. Depois de determinar o fabricante, então indique o modelo correspondente
Sua descrição do processo não está muito clara. Primeiro, existe alguma relação entre o controle da temperatura do tanque e o controle da temperatura no topo? Parece que este tanque tem um revestimento interno; o vapor passa por esse revestimento, não é? E a água de circulação? Para conseguir um bom controle, é necessário entender o processo e os equipamentos envolvidos. Isso é uma descrição muito genérica. Se não houver relação entre esses dois fatores, ou seja, se for um controle de circuito simples, então é bem fácil. Se você usar válvulas de regulação elétricas, cada válvula precisará de um sinal AO e AI. Se a temperatura do tanque e a temperatura no topo não estiverem sendo monitoradas, serão necessários mais dois RTD. Quanto ao fornecimento de energia para as válvulas, você precisa decidir se isso será feito pelo DCS ou pela equipe responsável pela parte elétrica. Geralmente, o fornecimento de energia para as válvulas de regulação é feito pela equipe responsável pelos instrumentos. Para o software, basta utilizar um controlador PID; ele pode ser operado manualmente ou automaticamente. Quanto aos módulos adicionais necessários para o DCS, você precisa verificar se existem pontos de reserva disponíveis. Se houver, pode-se usá-los diretamente; caso contrário, será preciso adicionar módulos
O vapor fornece calor ao evaporador de película descendente, controlando assim a temperatura do tanque. Na parte superior da torre, há um condensador de refluxo interno que controla a temperatura máxima
Então, esses dois controles não têm muita relação entre si. É preciso também levar em consideração o problema do atraso térmico. Observe mais atentamente e ajuste os parâmetros PID de maneira adequada. Controle de circuito único
Obrigado. A ideia básica é usar controle em circuito único no lugar da operação manual, a fim de manter a temperatura estável. Agora, não tenho conhecimento suficiente sobre os materiais utilizados nos instrumentos; não sei como declarar esses materiais. O PID só pode ser configurado após a instalação do instrumento. Também espero que você possa me dar algumas dicas sobre como preencher o formulário
Obrigado. A ideia básica é usar controle em circuito único no lugar da operação manual, a fim de manter a temperatura estável. Agora, não tenho conhecimento suficiente sobre os materiais utilizados nos instrumentos; não sei como declarar esses materiais. O PID só pode ser configurado após a instalação do instrumento. Também espero que você possa me dar algumas dicas sobre como preencher o formulário
De que material você está faltando? O que você tem? Explique claramente
Somos uma pequena empresa; 4 canais do sistema DCS certamente são suficientes. Existe uma exibição de temperatura no local que outros materiais não possuem; atualmente, tudo é feito manualmente. Não há válvulas de regulação pneumática nem termômetros com transmissão elétrica. Além desses dois, do que mais se precisa?
Agora, se for tudo manual, significa que não há sistema DCS, certo? Para pequenas empresas que querem controlar os custos, recomenda-se o uso de PLCs: eles são baratos e possuem funções completas. No entanto, sua capacidade de expansão futura é limitada. Já os DCS são um pouco mais caros, mas oferecem maior capacidade de expansão, permitindo a adição de pontos de controle conforme necessário. Quanto às válvulas de regulação, é necessário que elas tenham feedback? Se houver feedback, é utilizado um sistema de 4 fios: um sinal AI e um sinal AO. Sem feedback, utiliza-se um sistema de 2 fios: apenas um sinal AI. No caso de termômetros, se a temperatura for de 160°C, deve-se usar um PT100. As especificações exatas dependem das necessidades do seu tanque. É possível criar um transmissor de temperatura com display local, com um sinal AI ;
Há DCS, mas este equipamento não está em uso
Existem parâmetros mais específicos? Temos um manual de seleção muito detalhado que podemos enviar para você ver: http://www.tc29.net