Thread Content
Que tipos de instrumentos precisam ser aterrados? Será que é necessário aterrar o invólucro de todos os instrumentos? Os tubos para passagem dos fios dos instrumentos e as caixas de conexão também precisam ser aterradas?
Na norma de projeto de aterramento de sistemas de instrumentos HGT 20513-2014, o item 5.1 trata do aterramento dos instrumentos
Isso você só pode fazer de acordo com as normas; de qualquer forma, em sistemas de 24VDC, geralmente não se faz conexão de aterramento de proteção.
Mas alguns instrumentos de 24V, que possuem terminal de aterramento, foram conectados conforme as especificações
Nesta área não à prova de explosões, há algo que precisa ser feito?
Não, o relógio também tem um indicador de aterramento e parafusos de aterramento, que dizem ser usados para proteção contra raios e interferências
A conexão dos equipamentos de medição à terra é uma exigência própria dos próprios equipamentos. Nem todos os instrumentos precisam ser conectados à terra; geralmente, são necessários apenas aqueles cujos circuitos internos possuem um ponto de referência. Se não houver conexão à terra, a tensão de referência pode não ser zero, o que causará erros, como no caso dos medidores de vazão eletromagnéticos
As tabelas estão todas no topo da torre? Ainda é preciso proteção contra raios? A interferência é bem mística, não é?
Qual é a função da terração do invólucro do instrumento?
Entre o circuito dos instrumentos e a carcaça dos mesmos, há isolamento. Se você tocar na carcaça com a mão, e os sinais do instrumento não forem afetados pelo toque da sua mão, ou seja, se não houver mudanças nos sinais, então, para o circuito do instrumento, não faz diferença se a carcaça está conectada à terra ou não. O maior problema é quando a resistência de aterramento não é suficientemente baixa, o que permite que interferências cheguem até a carcaça através da terra! Se você estiver usando um instrumento de má qualidade, do tipo em que o sinal de saída muda mesmo quando se toca na sua carcaça, então o fato de a carcaça estar conectada à terra ou não não faz diferença alguma para a má qualidade do instrumento. Ele continuará a apresentar falhas da mesma maneira.
Atualmente, os instrumentos convencionais de dois fios com sinal de 4–20 mA não precisam que seu gabinete seja aterrado. Apenas nos instrumentos de 4–20 mA de dois fios, nos quais o circuito de proteção contra descargas e picos de tensão está integrado à placa de circuito, é que o gabinete precisa ser devidamente aterrado. Nesse caso, geralmente se exige que a resistência de aterramento seja menor que 1 ohm.
A proteção contra raios mencionada pelos instrumentos refere-se à proteção contra raios indutivos, ou seja, contra aquelas ondas de alta frequência e alta energia que entram no sistema de alimentação por meio dos cabos. O circuito de proteção contra raios dos instrumentos (o protetor contra raios) tem como função interceptar e dissipar essa energia. Evite que eles entrem na parte do circuito de amplificação de sinais do instrumento.
Esse par geralmente possui um proteção contra surtos separada; os instrumentos, por sua vez, não exigem essa proteção, portanto, os instrumentos também não precisam ser conectados à terra.
Geralmente, não é necessário conectar dispositivos com tensão de segurança inferior a 36V. Em casos como os medidores de vazão eletromagnéticos de 24V DC, deve-se seguir as instruções do manual para realizar a conexão à terra, a fim de evitar interferências. A imagem postada pelo autor deve ser de um medidor de vazão eletromagnético em Colônia; é melhor que ele seja conectado à terra conforme as especificações. A carcaça de 220V CA deve ser aterrada, para proteção contra choques elétricos, por questões de segurança.
Todos os instrumentos em áreas de risco de explosão devem ser aterrados; consulte GB50058 para detalhes
Proteção contra interferências. Os tubos de fio são geralmente feitos de metal, pois temem ser afetados por vazamentos de eletricidade em outros locais.
De acordo com os padrões, em conformidade com o princípio de blindagem contra interferências, a carcaça do instrumento precisa ser aterrada, o tubo de proteção precisa ter várias pontos de aterramento, e a camada de blindagem dos cabos dentro do tubo de proteção precisa ser aterrada em um único ponto.