A válvula borboleta de saída da turbina principal existente é equipada com um atuador eletro-hidráulico. Durante o funcionamento normal, levando em consideração falhas como a perda de energia no atuador, para garantir o funcionamento adequado da turbina principal, as válvulas devem estar abertas em caso de falha. Mas, se o ventilador principal entrar em modo de intertravamento, este intertravamento exigirá que essa válvula seja fechada. Por favor, o instrumento consegue atender aos requisitos acima? Como esses dois requisitos podem ser cumpridos?
Primeiro, as válvulas devem manter sua posição aberta em caso de falha no fornecimento de energia. Se a sua válvula possui um conversor eletro-hidráulico com atuador hidráulico, você pode optar por um atuador hidráulico com mola, ou seja, de ação simples, na configuração sempre aberta. Não sei qual é a situação no seu local: se há uma válvula de direção eletromagnética na saída da bomba de óleo, ou se é um conversor eletro-hidráulico. Além disso, o atuador possui sistema de feedback? É regulação contínua ou modo com dois estados (ligado/desligado)? Em segundo lugar, o problema das válvulas de intertravamento dos ventiladores pode ser resolvido integrando o sinal de intertravamento às instruções para fechar as válvulas no sistema de controle superior; é muito simples.
A abertura em caso de falha é feita por molas, enquanto o fechamento por intertravamento é controlado por válvulas eletromagnéticas no sistema hidráulico. Não há contradição entre os dois sistemas, sendo possível implementá-los juntos.