Gostaria de perguntar a todos: a superfície de vedação nos tanques de cloro líquido precisa ser necessariamente uma flange com superfície ondulada? Como os instrumentos geralmente utilizam superfícies RF, existe alguma norma obrigatória que exija o uso de superfícies MFM?
O painel pode ter a aparência que você quiser; não é que o painel tenha apenas função RF – é só que você não sabe como projetá-lo.
É necessário consultar os requisitos uniformes da tabela de tubulações do projeto, a classe de tubulação, que estabelece quais flanges devem ser utilizados para cada tipo de tubulação nesse projeto. Além disso, houve requisitos de projeto de grandes grupos químicos estrangeiros nos quais ainda se utilizavam flanges RF para o modelo 1500#, ou seja, não é verdade que, a partir do modelo 900#, devam ser usadas flanges RTJ ou MFM.
Está relacionado ao nível de pressão e às características do meio
Obrigado, amigo. Qual é o padrão para isso? Eu procurei pelo HG20592 antes, mas não encontrei
Atualmente, as superfícies de vedação das flanges nas saídas dos equipamentos são um problema. Se não houver regulamentações rígidas, gostaríamos que todas fossem alteradas para superfícies do tipo RF; atualmente, são superfícies irregulares
Sou um iniciante, por favor, que os mais experientes possam me orientar: lol
Eu não sou especialista em controle de materiais ou em tubulações. Posso apenas dizer que as normas técnicas de grandes empresas químicas estrangeiras, que são muito confiáveis, permitem o uso de flanges tipo RF em condições de alta temperatura e pressão. Não é apenas uma empresa que segue essas normas.
“Manual de Projeto de Tubulações em Indústrias Químicas” está disponível na internet