Substituição do manômetro de diferença de pressão

2018-07-13View Original

Thread Content

Uma das membranas do medidor de diferença de pressão EJA110A localizado no local está danificada (faixa de medição: 0-5 kPa). Não é possível encontrar um medidor novo adequado. Será que é possível substituí-lo por um EJA110E (faixa de medição: 0-100 kPa)?
Reply #22018-07-13
Se for possível corrigir para 0~5kPa, pode ser substituído.
Reply #32018-07-13
Estou pensando se é possível usar o 475 para alterar diretamente no mostrador a escala para 0-5kpa Primeira substituição
Reply #42018-07-13
Tente e você vai saber....
Reply #52018-07-13
Pode ser alterado. . . Quer que seja impreciso? Faça o que quiser, é tudo igual. . . Força, força. :lol. .
Reply #62018-07-13
Não existe o modelo EJA110E; provavelmente é o EJA110A-E-M, com faixa de medição de 0-100 kPa. O modelo que está com defeito é o EJA110A-E-L, com faixa de medição de 0-10 kPa. A faixa de medição mínima do EJA110A-E-M é de 0-1 kPa. Como o cliente precisa de uma faixa de medição de 0-5 kPa, é possível usar esse modelo, basta ajustar a faixa de medição por meio do controlador manual.
Reply #72018-07-15
Isso depende da sua proporção de 20%. Se for 100 para 1, então está tudo bem. Mas se for 10 para 1, não há como mudar isso
Reply #82018-07-15
É possível alterar a faixa de medição; o ideal é calibrá-la na sala de medições
Reply #92018-07-15
A diferença de pressão é pequena; após a instalação, é necessário realizar um ajuste de zero no vácuo
Reply #102018-07-16
Bem, é totalmente possível alterar. Verifiquei os parâmetros: medidor defeituoso EJA110A-A-L, faixa de medição 0-10kpa, precisão de 0,075% ; Tabela de substituição EJA110A-E -M, 0-100kpa, precisão de 0,055%. Ao medir de 0 a 5 kPa, basta alterar a faixa para 0 a 10 kPa; a precisão continua sendo de 0,055%.
Reply #112018-07-16
Depois de ajustar a faixa de medição com o controlador manual, pode ser usado; a resolução provavelmente não será tão alta quanto antes
Reply #122018-07-16
Acho que, após a alteração, a precisão das medições laterais não deve ser afetada
Reply #132018-07-17
Essa mudança de faixa é um pouco grande; se não for necessária uma medição precisa, pode-se usar assim mesmo
Reply #142018-07-17
Claro que é possível alterar, desde que o gravador seja capaz de ajustar para essa faixa.
Reply #152018-07-17
Basta alterar a faixa de medição do 475, mas isso provavelmente afetará a precisão das medições
Reply #162018-07-18
De acordo com as informações, teoricamente não há impacto; se estiver preocupado, pode verificar.
Reply #172018-07-18
Se for possível alterar a faixa de medição, tudo bem, mas é preciso calibrar o instrumento novamente; caso contrário, o erro será muito grande

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.