Senhores, recentemente, durante a inspeção dos cabos recebidos, realizamos testes de isolamento nos mesmos. Para esses testes, utilizamos um medidor de resistência de 500V. Verificou-se que a resistência de isolamento da camada de blindagem e da camada de revestimento dos cabos era inferior a 1 MΩ. Como há muitos cabos com esse problema, enviamos uma carta ao fabricante solicitando esclarecimentos e a devolução dos produtos. No entanto, o fabricante respondeu que o padrão utilizado por eles é o “TICW/06-2009 – Cabos para computadores e instrumentos”. Esse padrão não estabelece nenhuma especificação relativa à resistência de isolamento da camada de blindagem e da camada de revestimento. A respeito disso, gostaria de consultar todos vocês: 1. Os padrões para determinar se os produtos fabricados pelas empresas de cabos atendem aos requisitos de qualidade devem ser baseados no GB, já que as normas nacionais são o referencial principal. 2. Quanto aos testes de isolamento da armadura e do revestimento de blindagem dos cabos, existe algum padrão GB que forneça suporte teórico para isso? Por favor, os colegas, informem o nome e o número desse padrão. Obrigado. Peço também o apoio de todos vocês
O que é a camada de blindagem de um cabo? Não entendo mesmo
Por que é necessário medir a isolamento da camada de revestimento e da camada de blindagem? A armadura também tem um efeito de blindagem; qual é então o sentido de medir sua isolante? Eu também quero aprender um pouco*
Este texto destaca principalmente o valor da resistência de isolamento.
1. O padrão de qualidade para os produtos fabricados pelos fabricantes de cabos é que eles devem atender às normas GB. 2. Quanto aos testes de isolamento da camada de revestimento e blindagem dos cabos, existe algum padrão GB correspondente que sirva de base teórica para esses testes? Isso precisa ser verificado antes de responder
É um pouco interessante. Acho que a blindagem e o revestimento às vezes entram em contato direto, então a resistência de isolamento não fica muito alta.
Agradecemos o apoio de todos vocês. Gostaríamos de esclarecer o seguinte: 1. Os cabos blindados são utilizados para instalação direta no solo. 2. Existe uma camada isolante entre a camada blindada e a camada de proteção. 3. Por que o isolamento entre essas camadas é importante? Isso se deve ao fato de que os sistemas de aterramento da camada blindada e da camada de proteção são diferentes. Se o isolamento entre elas não for adequado, isso pode causar problemas no sistema de controle
Cabo de instrumentos blindado, com a camada de blindagem conectada à terra da sala de controle e a camada de blindagem elétrica conectada à terra dos instrumentos. A segurança e as características de medição estão, na verdade, relacionadas entre si; uma resistência de isolamento próxima a 1 Môhm provavelmente não causará impactos no sistema de controle.
Sua empresa não tem um acordo técnico para a aquisição de cabos? Não foi estabelecido nenhum padrão aplicável? Se nada foi feito, não importa, pois os cabos de computador precisam seguir as especificações do fabricante. Não me lembro de haver disposições claras nas normas sobre a isolação da camada de blindagem e da camada de revestimento. Entre elas existe uma camada protetora, e não uma camada isolante. Já é ótimo se conseguir 1 megohm; o que mais se pode exigir? O motor já pode funcionar com 0,5 megohm.
A camada de revestimento está conectada ao terra, ele nem terminou o ensino médio. É o campo magnético da camada de blindagem que afeta o cabo; não importa se a camada de revestimento está conectada ou não. Que norma idiota exige que haja conexão com o terra? Se realmente for necessário conectar ao fabricante, é preciso projetar fios de cobre para isso. Você já viu isso?
Se o tubo é isolado ou não, desde que a eletricidade não mate ninguém, está tudo bem… Mas se a eletricidade matar alguém, as companhias de seguros vão indenizar a família da vítima. Não é? :P. . .
O que é a camada de revestimento do cabo? Não entendo. . . É aquela camada espiralada que fica por fora do cabo, para protegê-lo contra desgaste, certo?
Este tópico foi editado pela última vez por myface em 16/07/2018, às 15:09. Para saber qual padrão o cabo deve seguir para atender aos requisitos, é preciso primeiro verificar se vocês especificaram, no momento da compra, que se queria um cabo que cumpra as normas nacionais. Caso contrário, fica um pouco difícil determinar isso. Claro, do ponto de vista normativo, os itens que não estão especificados em padrões inferiores aos padrões nacionais devem ser exigidos de acordo com os padrões nacionais. Além disso, as instruções padrão da TICW também indicam quais padrões devem ser citados.
Consulte a norma “SHT 3164-2012 – Especificações para o projeto de proteção contra raios em sistemas de instrumentação na indústria petroquímica”. Nela, há requisitos detalhados sobre o aterramento dos cabos de instrumentação revestidos
O Haiyou está um pouco impaciente, hein. Você pode dar uma olhada mais atenta nas normas
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 17/07/2018, às 09:29. Existem requisitos relacionados à proteção contra descargas elétricas, mas gostaria de saber qual empresa utiliza cabos que não passam por caixas especiais De que casa é o cabo que não passa por tubos de aço? De qual empresa petroquímica os cabos estão expostos? As caixas de canalização e os tubos de aço já possuem sistema de aterramento contra raios; claro, a camada de revestimento dos cabos não precisa ser aterrada, o que é permitido pelas normas! Além disso, também há problemas com as especificações dos cabos. Já que existe a exigência de que a camada de revestimento esteja conectada à terra, é necessário especificar claramente o material e as características dessa camada. Além disso, devem ser fornecidos fios para conectar os condutores da camada de revestimento à terra. Não se pode simplesmente usar métodos de amarração para fazer essa conexão, mas isso não está sendo feito! O que isso mostra é que a própria camada de revestimento não serve para conexão à terra!
Caro proprietário do tópico, como você resolveu esse problema? Eu estou enfrentando o mesmo problema agora. Por favor, me dê algumas dicas: L
Isso é um problema para nós que trabalhamos com automação; atualmente, muitas fabricantes de cabos começam a criar problemas assim que algo dá errado. Agora, a minha solução é: 1. Ao elaborar o plano de compras, fornecer o manual técnico do cabo como anexo ao plano de compras ; 2. Estabelecer requisitos claros em relação ao valor de resistência isolante no plano de aquisições. Assim, será mais seguro. Caso contrário, as discussões vão te deixar louco. Além disso, moderador, você poderia me dar um nível mais alto? Sou o responsável por equipamentos elétricos na minha empresa, e costumo navegar aqui com frequência