O gás medido foi enviado ao local por meio do medidor de vazão NM3/h. A compensação de temperatura e pressão pode ser definida no medidor de vazão, mas o P&T em tempo real não pode ser medido. É assim que é feito no local agora.: A faixa de medição é a mesma do DCS, 0-570000NM3/h. A pressão e a temperatura durante a operação são definidas na tabela.: 3,17MPa, 32℃ dcs configurado 0-570000Nm3/h com compensação de temperatura e pressão, P=3,375 T=32℃
Parabéns, parabéns pela sua incapacidade de medir. . . Nenhuma explicação.
Se você tiver uma fórmula de compensação, você só precisa da velocidade do fluxo ou mesmo da vazão, e chamar diretamente a temperatura no tubo no DCS, e a pressão é calculada usando a fórmula. Se o seu medidor suportar a configuração de temperatura e pressão do cabeçote do medidor, ele poderá ser convertido diretamente em vazão padrão.
Se o medidor de vazão ultrassônico de gás é compensado por temperatura e pressão e foi convertido para vazão padrão e produz 4-20mA, por que o DCS ainda precisa compensar? Os medidores de vazão ultrassônicos de gás são tão caros, por que precisamos de compensação manual? Por que não instalar sensores de pressão e sensores de temperatura para compensação em tempo real?
A compensação de temperatura e pressão pode ser definida no medidor de vazão, mas não pode medir P&T em tempo real. Se a temperatura e a pressão em tempo real não forem medidas, como você consegue a compensação no local? Isso não é uma piada?
Geralmente, a compensação de temperatura e pressão é feita somente quando o medidor de vazão possui medições de temperatura e pressão. Se não houver entrada interna, o resultado não será preciso. Recomenda-se fazer compensação de temperatura e pressão no DCS, o que é mais fácil de fazer.
Pode ser definido, mas está definido para um valor fixo.
O que você disse faz sentido. A realidade é que o PT em tempo real não pode ser medido no relógio. Então, o que você deve fazer nesta situação para ser preciso?
A "prescrição padrão" proveniente da cena é ainda compensada de acordo com a temperatura e pressão em tempo real, que é a prescrição em tempo real.
O problema é que o seu medidor de vazão não possui um dispositivo de medição de temperatura e pressão; portanto, há algum ponto de medição de temperatura e pressão em outro lugar da tubulação? Nesse caso, você pode considerar citá-los. Se você não quiser citá-los e a temperatura e a pressão da tubulação entrarem no sistema DCS, você pode considerar o uso do DCS para fazer a fórmula de compensação de temperatura e pressão. Se houver pontos de medição, posso fornecer a fórmula e aguardar sua resposta.
Esta postagem foi editada pela última vez por cqdfwy em 24/07/2018 às 10:57 4# não disse isso? “Por que não instalar sensores de pressão e sensores de temperatura para compensação em tempo real? ”. Quando o medidor de vazão permitir (uma vez que possui uma função de compensação de temperatura e pressão, deve ser capaz de aceitar sinais de entrada de temperatura e pressão) ao inserir sinais de temperatura e pressão, use um sensor de sinal externo para medir e enviar o medidor de vazão para suplementação, para que uma medição precisa possa ser alcançada. ; Você define diretamente o valor de temperatura e pressão no medidor de vazão para cálculo. Se o valor da temperatura e da pressão for inconsistente com as condições reais de operação, como garantir uma medição precisa? Este valor definido de temperatura e pressão é uma substituição temporária quando o sensor de temperatura e pressão falha e não deve ser usado por um longo período. A compensação de temperatura e pressão foi realizada em seu medidor de vazão (independentemente de ser o valor definido de temperatura e pressão ou o valor de medição de temperatura e pressão) e a saída é a vazão padrão. Se o DCS realizar a compensação novamente, será uma compensação repetida, o que é errado. Somente quando o medidor de vazão exibe a vazão de trabalho (a unidade é M3/h, não NM3/h), a compensação pode ser realizada no final do DCS.
Obrigado por compartilhar. Está muito pesado agora. O instituto de design é realmente assim. Pode-se considerar que o valor é fixado no local e não medido em tempo real.
Quero saber como calcular a remuneração no DCS. Obrigado
Vou postar amanhã. Não tive a informação comigo hoje.
Fórmula de compensação suave de fluxo do sistema DCS
Depois de assistir por muito tempo, é que não vou compensar. Posso apenas dizer que não vou compensar. É realmente problemático. A compensação é a equação dos gases ideais.
Obrigado por compartilhar, mas não consigo visualizá-lo.
Louca ultrassônica, bastardo ultrassônico, compensação ultrassônica de temperatura e pressão? Você tem que compensar diretamente a velocidade do som? A compensação de temperatura e pressão pode compensar um martelo - a velocidade do som não pode ser calculada usando a equação dos gases ideais! A maluca fez um ultrassom, amarrou um bastão na cintura, esticou o umbigo e fingiu que o velho estava no cio. Hahaha, olhando para o seu comportamento, a polícia e a administração urbana têm preguiça de chicotear você... . .