Que tipo de controlador é o HIC? De onde ele obtém suas instruções? Além disso, como não há feedback, a que categoria pertence esse método de controle? O que significa TSO? A condição de operação é a emissão de gás do compressor de hidrogênio em ciclo para a tocha; por favor, os técnicos discutam isso
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 21/07/2018, às 12:15. O HIC é um válvula de regulação com controle manual, cujo grau de abertura varia de 0 a 100%. Só pode ser acionado manualmente, sem possibilidade de controle automático. Temos uma válvula de regulação desse tipo*, geralmente chamada de “operador manual”. FC significa que a válvula se fecha em caso de falha. TSO significa “tight shut off”, ou seja, um fechamento completo e hermético!
Ao ler os tópicos e ajudar os outros, também se ganha algo em troca; essa é a razão para frequentar o fórum Haichuan. :)
O controlador HIC – o TSO não deve ser utilizado de forma inadequada. Nós utilizamos o CSO, sem autorização; portanto, ele não pode ser desligado
HIC é o circuito de controle remoto; TSO é um fechamento hermético, sem vazamentos.
CSO geralmente é uma designação para válvulas manuais de processo, significando selo de chumbo
TSO: fechamento hermético. A legenda do PID deve indicar o nível de fechamento; geralmente, é necessário que o selo de chumbo do CSO esteja aberto, enquanto o selo de chumbo do CSC deve estar fechado. HIC significa controle remoto via DCS. O transmissor de posição da válvula HVT permite que a posição da válvula seja exibida no DCS, através de HVI