Problemas de queda de tensão nos cabos de instrumentação e na sala dos gabinetes DCS

2018-07-21View Original

Thread Content

Temos um projeto de vaporização de cloro líquido. É um projeto pequeno, mas fica a 500 m do DCS da antiga fábrica. Eu pretendia colocar a sala dos gabinetes do DCS na divisa da fábrica, para que funcionasse como uma estação remota. De acordo com o medidor mais distante, é de 160 metros, mas o projeto original do escritório de projetos era para a nossa antiga fábrica. Após comunicar-se com o escritório de projetos, foi informado que as normas de projeto atuais exigem que a sala dos gabinetes DCS tenha uma estrutura à prova de explosões, o que não é possível no local atual. Portanto, é preciso ir para fora da área delimitada. Então, gostaria de perguntar: 1. Há algum problema em colocar o cabo dessa maneira? Existe queda de tensão? Ou algo else. Pode me dar uma fórmula de cálculo? 2. Depois de fazer as contas, percebi que os custos dos materiais necessários para a instalação do cabo diminuíram em 400 mil. . . Mas a vaporização do cloro líquido também não é uma área de explosão. Por si só, o processo não é um dispositivo explosivo. É realmente assim que se exige? ? ? Obrigado a todos vocês, mestres
Reply #22018-07-21
Consulte o mapa geral para saber os limites e a definição das zonas à prova de explosão, e consulte as normas relacionadas ao setor petroquímico para determinar a distância da sala de controle. Atualmente, a gestão dos parques industriais químicos é muito rigorosa. Este ano, nossa fábrica verificou se a distância entre as salas de controle atende aos padrões estabelecidos. Nossa sala de controle não é um edifício resistente a explosões; ela fica ao lado de armazéns de categoria A, e a distância entre elas é superior a 45 metros, o que está de acordo com as normas.
Reply #32018-07-21
Como não se trata de um dispositivo com risco de explosão, não é necessário que a sala dos gabinetes tenha estrutura resistente a explosões; basta que atenda aos requisitos das normas aplicáveis.
Reply #42018-07-22
Comunicar-se ainda mais com o escritório de design, o supervisor, etc.
Reply #52018-07-22
Comunique-se com o departamento de design. Se não for possível chegar a um acordo, então será preciso seguir as exigências do design. Caso contrário, você assumirá grande responsabilidade. No final, sem a aprovação do design, não será possível obter a licença de segurança no trabalho
Reply #62018-07-24
Agora, este é o compartimento resistente a distúrbios. . Como dizer… Não importa se você está ou não em uma área à prova de explosões. O que se quer com essas áreas é evitar que as ondas de choque e os fragmentos resultantes de uma explosão causem danos aos gabinetes de equipamentos. Uma área à prova de explosões é um lugar onde não acontecem explosões; são conceitos diferentes. Atualmente, há poucas empresas ou instituições que conseguem projetar essas áreas de proteção contra impactos. Na nossa empresa, todos os gabinetes de equipamentos são projetados para resistir a esses impactos, mesmo que estejam distantes, pois não existe nenhuma razão para que eles não sejam resistentes a tais impactos. Esse conceito de resistência à violência não tem solução; os padrões exigidos determinam se você consegue ou não superar as dificuldades.
Reply #72018-07-24
Se não houver muitos pontos de medição, não seria possível usar diretamente o gabinete de I/O remoto no local? Hoje em dia, muitos dispositivos de I/O remoto conseguem atender aos requisitos de segurança contra explosões na zona 2 para gases. Por que então precisar ir até um gabinete especial, sujeitando-se assim às regras de construção?
Reply #82018-07-24
Você está certo. Muitas vezes, é possível agir de maneira ambígua e não haver problemas
Reply #92018-07-24
Gabinetes IO no local não são permitidos, pois não atendem aos requisitos de proteção contra poeira e temperatura. . . Além disso, os gases corrosivos representam um grande problema
Reply #102018-07-25
Concordo com a opinião deste. Nos projetos com os quais trabalhei, há outra característica em comum: nas paredes da sala de controle, do lado do equipamento, não existem janelas
Reply #112018-07-26
Ele quer dizer que a sala de controle fica longe, e as áreas perigosas são controladas remotamente
Reply #122018-07-26
A configuração de gabinetes de E/S remotos é proibida pelas normas? Alguns conjuntos de equipamentos ou dispositivos menores são controlados de forma independente no local, por meio de PLC. Se houver gases corrosivos, pode-se optar por gabinetes com ventilação de pressão positiva.
Reply #132018-07-26
Deixe-me explicar assim: os estúdios de design projetam as salas de gabinetes de forma a que sejam estruturas resistentes a impactos. Isso acontece porque, atualmente, as características dos meios utilizados nos processos industriais não são muito claras. Por isso, os estúdios de design costumam projetar essas salas como estruturas resistentes a impactos, a fim de evitar responsabilidades. Se as características dos meios utilizados nos processos industriais forem bem definidas, então é possível consultar as normas e determinar a distância de segurança necessária. Nesse caso, as salas de gabinetes geralmente não são consideradas estruturas resistentes a impactos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.