Conexão do PLC EM235 da Siemens

2018-07-22View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda: como fazer a conexão do PLC EM235 da Siemens? Para sinais de 4-20mA, por exemplo, onde se conecta o sinal de temperatura AI? O sinal AO é como o sinal de 4-20mA da válvula reguladora? Obrigado a todos
Reply #22018-07-22
RX e X+ em curto-circuito conectados a AI+, X- conectado a AI-, M conectado ao polo negativo da fonte de alimentação
Reply #32018-07-24
Este tópico foi editado pela última vez por Walkers_QXNU em 24/07/2018, às 10:28. :):):):) Não é necessário conectar os canais de entrada analógica entre si

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.