O transmissor de pressão Rosemount 3051 é utilizado para medir a pressão nos tubulações de óleo. O indicador local mostra valores normais, e ao usar o controlador manual 475 para fazer as medições, também são obtidos resultados normais. A corrente de saída indicada é de 4,65 mA. No entanto, ao usar um multímetro para medir a corrente de saída, o valor obtido é de 5,6 mA. Isso faz com que a pressão mostrada no painel de controle seja significativamente maior do que o valor real. O que está causando isso? (Tentei com linhas e canais de variação de tensão normal; o mesmo aconteceu.)
Problemas no módulo transmissor: basta substituí-lo por outro.
Julgamento sensorial: há interferências! Motivo: Visualmente, o cabo que você está usando não possui blindagem; é um cabo elétrico. Método de avaliação: Use uma fonte de alimentação independente para fornecer energia ao instrumento e, em seguida, meça a corrente do circuito com um multímetro (por exemplo, o FLUKE 789 permite fornecer energia diretamente e exibir a corrente do circuito). Se a corrente funcionar normalmente ao fazer isso, significa que há interferência externa. Caso contrário, é um problema de transmissão do próprio transmissor.
Com blindagem, tentei usar uma fonte de alimentação independente de 24V, mas a corrente também não está correta
Irmão, o módulo está quebrado. Troque-o e estará tudo bem
Há um problema no módulo de saída; é preciso removê-lo para verificar melhor
Isso eu já encontrei. O operador HART 475 mostra o valor do transmissor antes da conversão D/A, enquanto a multímetro mostra o valor após essa conversão. Em outras palavras, há um problema na parte de conversão digital/analógica D/A dentro do transmissor. É preciso substituir o módulo do transmissor
Bola ruim. . . Parabéns! . Parabéns, mais um recurso está disponível agora. . . :P
Há um problema na conversão digital-analógica. Você tem 475; a maioria desses problemas pode ser corrigida. Encontre o menu de calibração e faça a calibração; assim, deve funcionar. É preciso preparar um amperímetro de alta precisão
Novato nos instrumentos, entre e dê uma olhada. Estou aprendendo*
Tentei seguir as suas instruções. Como não havia um amperímetro de alta precisão, usei um multímetro no lugar. Atualmente, há uma diferença de pouco mais de 0,1 mA, o que é aceitável. Obrigado!
Não consigo ver todo o conteúdo da sua resposta. Não responda no meu tópico; responda ao assunto para que eu possa ver. Se não houver um com alta precisão, encontre um que seja um pouco melhor e tente usá-lo.
Usei um multímetro como amperímetro; após fazer os ajustes, obtive uma saída de 4,65 mA, quando o valor esperado era de 4,5 mA. Não sei se a diferença aumentará quando a pressão for maior
Esse relógio estragado do Lao Luo: “Mostra uma corrente de saída de 4,65 mA, mas a corrente real de saída é de 5,6 mA”. Hahaha :lol Que merda esse relógio mostra como corrente de saída? Não consegue mostrar o valor correto, e ainda por cima não percebe que está errado. É tão idiota quanto um hipopótamo. Não sabe nem fazer um autodiagnóstico da corrente de saída, não é? Seu relógio de merda. :P
Foi definido um valor fixo de 4 miliamperes, e também outro valor fixo de 20 miliamperes? É essa a operação? Fixar 4 mAh mostra 4,65? Tente primeiro restaurar as configurações de fábrica. Se o produto ainda estiver dentro do período de garantia, é possível consertá-lo gratuitamente na fábrica.