Ajuda! Valor de miliamperes de saída do transmissor de pressão 3051 está anormal!

2018-07-25View Original

Thread Content

O transmissor de pressão Rosemount 3051 é utilizado para medir a pressão nos tubulações de óleo. O indicador local mostra valores normais, e ao usar o controlador manual 475 para fazer as medições, também são obtidos resultados normais. A corrente de saída indicada é de 4,65 mA. No entanto, ao usar um multímetro para medir a corrente de saída, o valor obtido é de 5,6 mA. Isso faz com que a pressão mostrada no painel de controle seja significativamente maior do que o valor real. O que está causando isso? (Tentei com linhas e canais de variação de tensão normal; o mesmo aconteceu.)
Reply #22018-07-25
Problemas no módulo transmissor: basta substituí-lo por outro.
Reply #32018-07-25
Julgamento sensorial: há interferências! Motivo: Visualmente, o cabo que você está usando não possui blindagem; é um cabo elétrico. Método de avaliação: Use uma fonte de alimentação independente para fornecer energia ao instrumento e, em seguida, meça a corrente do circuito com um multímetro (por exemplo, o FLUKE 789 permite fornecer energia diretamente e exibir a corrente do circuito). Se a corrente funcionar normalmente ao fazer isso, significa que há interferência externa. Caso contrário, é um problema de transmissão do próprio transmissor.
Reply #42018-07-25
Com blindagem, tentei usar uma fonte de alimentação independente de 24V, mas a corrente também não está correta
Reply #52018-07-25
Irmão, o módulo está quebrado. Troque-o e estará tudo bem
Reply #62018-07-25
Há um problema no módulo de saída; é preciso removê-lo para verificar melhor
Reply #72018-07-25
Isso eu já encontrei. O operador HART 475 mostra o valor do transmissor antes da conversão D/A, enquanto a multímetro mostra o valor após essa conversão. Em outras palavras, há um problema na parte de conversão digital/analógica D/A dentro do transmissor. É preciso substituir o módulo do transmissor
Reply #82018-07-25
Bola ruim. . . Parabéns! . Parabéns, mais um recurso está disponível agora. . . :P
Reply #92018-07-25
Há um problema na conversão digital-analógica. Você tem 475; a maioria desses problemas pode ser corrigida. Encontre o menu de calibração e faça a calibração; assim, deve funcionar. É preciso preparar um amperímetro de alta precisão
Reply #102018-07-27
Novato nos instrumentos, entre e dê uma olhada. Estou aprendendo*
Reply #112018-07-27
Tentei seguir as suas instruções. Como não havia um amperímetro de alta precisão, usei um multímetro no lugar. Atualmente, há uma diferença de pouco mais de 0,1 mA, o que é aceitável. Obrigado!
Reply #122018-07-27
Não consigo ver todo o conteúdo da sua resposta. Não responda no meu tópico; responda ao assunto para que eu possa ver. Se não houver um com alta precisão, encontre um que seja um pouco melhor e tente usá-lo.
Reply #132018-07-27
Usei um multímetro como amperímetro; após fazer os ajustes, obtive uma saída de 4,65 mA, quando o valor esperado era de 4,5 mA. Não sei se a diferença aumentará quando a pressão for maior
Reply #142018-07-27
Esse relógio estragado do Lao Luo: “Mostra uma corrente de saída de 4,65 mA, mas a corrente real de saída é de 5,6 mA”. Hahaha :lol Que merda esse relógio mostra como corrente de saída? Não consegue mostrar o valor correto, e ainda por cima não percebe que está errado. É tão idiota quanto um hipopótamo. Não sabe nem fazer um autodiagnóstico da corrente de saída, não é? Seu relógio de merda. :P
Reply #152018-07-27
Foi definido um valor fixo de 4 miliamperes, e também outro valor fixo de 20 miliamperes? É essa a operação? Fixar 4 mAh mostra 4,65? Tente primeiro restaurar as configurações de fábrica. Se o produto ainda estiver dentro do período de garantia, é possível consertá-lo gratuitamente na fábrica.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.