Thread Content
O projeto prevê a instalação de um medidor de vazão de bateria da série E+H 500, do tipo separado, para medir o fluxo de água salgada a -35 graus Celsius. O medidor eletromagnético é instalado na posição vertical, com faixa de medição definida entre 0 e 20 metros cúbicos por hora. Hoje, foi utilizado água da rede para testar o medidor; observou-se que os valores medidos variavam muito, indo de -170 a 200 metros cúbicos por hora. Isso indica problemas na precisão do medidor
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 25/07/2018, às 22:25. Que tipo de instalação é utilizada? (Abraçadeira/flange) Os cabos do transmissor e dos sensores estão em ordem? Os parâmetros do transmissor estão configurados corretamente?
Qual é a linha azul? O cabo de alimentação ainda é um cabo separado conectado ao medidor? Qual é o método de fornecimento de energia? Que diâmetro tem isso? O pulsar é bem intenso
Será que há bolhas nos tubos, problemas com as conexões, vibrações no local que causam o afrouxamento dos componentes, ou então é um problema no próprio medidor de vazão
Parece que o fluido não preenche completamente o tubo, então há grandes flutuações
Sua posição está no tubo vertical; o meio deve fluir de baixo para cima. Não é necessário se preocupar com a situação em que o tubo não está completamente cheio. Se houver um trecho suficientemente longo de tubo reto, e se o medidor estiver em boas condições, com as conexões corretas, é possível que o problema esteja relacionado à conexão à terra do seu sensor
Em projetos novos, há muitos problemas a serem verificados: tubulações não cheias, presença de ar no meio fluido, interferências elétricas intensas e problemas de conexão. É preciso verificar um por um.
Verifiquei as conexões; não há problemas. Também não há corrente elétrica intensa nas proximidades. Quanto ao problema de falta de enchimento do tubo, como o medidor de vazão está instalado em um tubo vertical, com o fluido fluindo de baixo para cima, provavelmente não haverá falta de enchimento. É um medidor novo, ainda não foi usado. Se o problema persistir nos próximos dias, pretendo chamar o fabricante
O medidor de vazão eletromagnético mede o fluxo, e exige que o meio tenha condutividade elétrica.
Veja se o medidor de vazão indica algum alarme Recomenda-se desativar a função de alerta para tubulações não cheias e testar
Verifique se o próprio painel indica algum alerta. Certifique-se de que o tubo esteja completamente cheio. Verifique o ponto zero (é necessário eliminar os sinais pequenos). Se o valor não estiver no ponto zero, é preciso garantir que a conexão à terra esteja correta. Ao verificar as configurações internas por meio dos botões, confira se o diâmetro e os coeficientes correspondem aos valores indicados na placa de identificação. Geralmente, nos equipamentos novos não há grandes problemas; a maioria dos problemas é causada por fatores relacionados ao local de uso.
Por favor, informe o andamento do processo atual. Há algum tempo, esse medidor de vazão foi desmontado e enviado ao fabricante. A resposta do fabricante foi que falta um chip dentro do medidor; eles não especificaram qual é o chip. O medidor deve ser devolvido nos próximos dias
Novatos da indústria química, venham dar uma olhada, aprendam*
Se for água salgada, não há problema com a condutividade elétrica. Verifique o aterramento do medidor de vazão eletromagnético; ele deve estar devidamente aterrado. Além disso, analise se o meio contém bolhas em grande quantidade. Se ambos os fatores acima forem descartados, considere o revestimento e o material dos eletrodos utilizados no instrumento, verificando se há risco de descolamento do revestimento ou corrosão/dano nos eletrodos.
Acabei de ver que você disse que é um relógio; percebi que ele pisca durante o transporte por água. Portanto, você precisa verificar o aterramento do instrumento; ele deve ser aterrado de forma rigorosa. Qual é o intervalo de medição desse seu medidor? Como é que o intervalo vai de 0 a 20 cubicos, se os valores de medição em transporte aquático podem variar entre -170 e 200? Você tem certeza de que é -170?
Analisar o quê, se não se consegue apresentar nenhuma base lógica para as conclusões? É só adivinhação, pura e simplesmente. A palavra “análise” está completamente desactualizada. Eu também fico aqui falando besteiras, só para fazer parte do grupo. Os derrotados merecem ser punidos, como os cachorros nazistas… Devem ser punidos mesmo~~~:lol
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 26/10/2018, às 14:50. “A resposta da fabricante é que falta um chip no cabeçalho do dispositivo”. Faltando um chip, como é possível que o equipamento seja produzido? Como ele consegue passar pelos controles de qualidade? Essa fabricante é realmente inacreditável. Disseram: “Que merda.”
O proprietário deve confiar no próprio julgamento, excluindo os fatores externos comuns. É muito provável que haja algum problema com o produto em si. Alguns fabricantes de petróleo confiam demais na qualidade dos produtos alemães. Já encontrei muitos produtos importados que apresentam problemas logo após serem instalados. Basta ligar para o fabricante, repreendê-los e pedir que resolvam o problema