O medidor de vazão com placa de orifício integrada é instalado ao ar livre. No inverno, quando a temperatura chega a -20°C, é necessário fornecer isolamento térmico e aquecimento?

2018-07-26View Original

Thread Content

O medidor de vazão com placa de orifício integrada é instalado ao ar livre. No inverno, quando a temperatura chega a -20°C, é necessário fornecer isolamento térmico e aquecimento?
Reply #22018-07-26
Este tópico foi editado pela última vez por O vento é suave em 26/07/2018, às 10:43. Depende das condições do meio em questão: se o meio não congelar, não é necessário usar sistemas de aquecimento para mantê-lo em temperatura adequada. Se houver congelamento, é necessário fazer isolamento térmico ou aquecimento. Se a temperatura externa cair até -40, é necessário utilizar uma caixa isolante.
Reply #32018-07-26
O meio é água quente acima de 50 graus Celsius; a temperatura externa não passa de -30 graus Celsius
Reply #42018-07-26
É necessário manter a temperatura estável; se possível, deve-se usar aquecimento elétrico ou adicionar um líquido isolante. O transmissor deve ser colocado dentro de uma caixa de isolamento térmico. Como não há fluxo do meio no tubo de medição de pressão, certamente congelará ao ar livre!
Reply #52018-07-26
É preciso verificar o ponto de congelamento do meio contido nele
Reply #62018-07-26
É necessário utilizar aquecimento auxiliar, pois a placa de orifício integrada possui um tubo de transmissão de pressão até o transmissor, com comprimento aproximado de 300 mm a 400 mm. Quanto mais próximo do transmissor, maior é a temperatura da água, que fica praticamente igual à temperatura ambiente. Sem aquecimento auxiliar, certamente haverá problemas. O aquecimento elétrico, combinado com isolamento térmico, é necessário. Não é possível adicionar uma caixa de isolamento às placas de orifício integradas; portanto, só é possível usar aquecimento auxiliar e isolamento térmico.
Reply #72018-07-26
Se não for uma placa de orifícios integrada, geralmente é necessário adicionar um líquido isolante. Como o meio em questão não flui nos tubos de medição da pressão, é preciso utilizar aquecimento adicional e caixas de isolamento térmico
Reply #82018-07-27
Novato nos instrumentos, entre e dê uma olhada. Estou aprendendo*
Reply #92018-07-27
Meu medidor de vazão com orifício integrado para vapor superaquecido tem um fluido isolante em seu interior. Mesmo a temperaturas de -20 graus, ele continua congelando, o que é realmente problemático. São necessários vários tipos de caixas de isolamento térmico para tentar ajudar, mas ainda assim é difícil sobreviver ao inverno. E isso sem falar da água quente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.