Escolha do nível de líquido no local

2018-07-26View Original

Thread Content

Temperatura de operação: -50℃. É necessário medir a interface entre o gás e o líquido. O meio é corrosivo. As tubulações no local são feitas de aço revestido com PTFE. Gostaria de saber quais tipos de medidores de nível podem ser utilizados?
Reply #22018-07-26
Os instrumentos locais são suficientes? Esse tipo de válvula com revestimento de 304 e PTFE funciona?
Reply #32018-07-26
Medidor de nível com boia, de aço inoxidável já é suficiente
Reply #42018-07-26
Um balanço magnético revestido com PTFE serve, não é?
Reply #52018-07-26
Sim, o tubo de medição com válvula magnética é revestido com PTFE, e a boia também é feita de PTFE
Reply #62018-07-26
Feche os olhos, pare de pensar. Escolha ao acaso; se funcionar, ótimo. Se não funcionar, troque por outro. Continue assim, para sempre. :P
Reply #72018-07-26
Também consultei alguns fabricantes de instrumentos, mas eles se recusaram a fazer o trabalho. O principal motivo é a baixa temperatura de -50°C, que pode causar contração da camada de revestimento
Reply #82018-07-29
Válvula magnética de vácuo; no entanto, o revestimento isolante ainda é feito de PTFE. Foi produzida pela Shanghai Xingshen. Chama-se válvula magnética de vácuo para condições de baixíssima temperatura.:):):):):):):):)
Reply #92018-07-30
A seleção do medidor de nível com flutuador magnético deve seguir as seguintes regras: a) Em ambientes de alta pressão, baixa temperatura (temperatura < -45°C) ou com meios tóxicos, é recomendável utilizar um medidor de nível com flutuador magnético; Para saber sobre os materiais específicos, consulte o fabricante
Reply #102018-07-30
SH_T 3005-2016 – Especificações para a seleção e projeto de instrumentos de automação na indústria petroquímica. Existem alguns tipos comuns de medidores de nível que podem ser utilizados no local. É preciso levar em consideração qual é o tipo de equipamento que se possui, bem como a faixa de medição do nível. Como mencionado anteriormente, os medidores de nível a bola são frequentemente utilizados. A maioria desses medidores possui funcão de transmissão remota; embora seja possível visualizar os valores no local, a faixa de medição é limitada. Os medidores com campo de visão mais amplo podem oferecer uma faixa de medição ligeiramente maior. Também é necessário verificar se o equipamento funcionará corretamente e se há outros elementos ao redor que possam causar interferências...
Reply #112018-07-30
O flutuador magnético revestido com PTFE não tem nenhum problema
Reply #122018-08-01
A Shanghai Xingshen verificou e disse que a temperatura está muito baixa; o PTFE encolhe em temperaturas baixas, o que representa um risco

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.