O DCS pode receber sinais do SIS e, em seguida, ajustar as válvulas de controle (não válvulas de comutação)?

2018-07-26View Original

Thread Content

O DCS pode receber sinais do SIS e, em seguida, ajustar as válvulas de controle (não válvulas de comutação)? Se for possível, em comparação com o uso de barreiras de segurança de um em dois, qual tem o custo mais baixo?
Reply #22018-07-26
Usar os pontos de IA do SIS para criar um circuito com o AO do DCS?
Reply #32018-07-27
A comunicação entre as duas consciências SIS e DCS permite que a saída do SIS seja utilizada como entrada para o DCS. Eu sugiro que se use conexões físicas, pois são mais confiáveis. As conexões virtuais para comunicação também são possíveis, mas não são confiáveis.
Reply #42018-07-27
Seu raciocínio está errado. O SIS permite que você obtenha valores, mas não permite que você utilize outros sistemas para manipulá-los. Se fizer isso, será responsável por isso. Tenha cuidado
Reply #52018-07-27
O importante também é olhar para o seu nível SIL; o nível SIL3 simplesmente não permite que isso seja feito.
Reply #62019-06-06
Eu também acho que há um problema nisso. O SIS é um sistema de instrumentação independente, cuja função é o controle de segurança. O sinal recebido no local deve ter uma função de intertravamento adequada no SIS. Se for necessário tanto o intertravamento quanto a regulação, então é preciso que cada função seja realizada separadamente. No entanto, se o SIS receber o sinal e o transmitir ao DCS para que este realize a regulação, isso não pode ser considerado algo independente; isso não é permitido
Reply #72019-06-11
É possível obter sinais do SIS para controlar as válvulas sob o controle do DCS, mas não está claro se as normas permitem isso
Reply #82019-06-14
Este tópico foi editado pela última vez por Shui Cai Tian em 14/06/2019, às 15:45. Não se deve provocar a cunhada ao se casar, entendeu?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.