Thread Content
Interruptor de nível por diapasão Rosemount 2120, instalado na parede do tanque de armazenamento (instalação por flange, com óleo dentro do tanque), utilizado para intertravamento em níveis baixos. Testado com barra magnética; não há resposta nem no modo normalmente aberto nem no modo normalmente fechado; o interruptor de nível não funciona. Há alimentação de 24V disponível. Será que houve um defeito na caixa de saída de retransmissão eletrônica? É possível substituir separadamente?
Olhando para a situação dentro da sua carcaça, parece haver condensação. A impermeabilização não foi feita corretamente? Este componente eletrônico pode ser substituído separadamente, caso não seja permitido esvaziar o material.
Entrou em água? Se for confirmado que não há movimento, verifique se ainda está dentro do período de garantia e leve-o à fábrica para teste e reparo.
Antes, a vedação não foi feita corretamente, entrou água, o prazo de garantia já expirou, e os componentes não estão em condições de funcionar. É possível remover os componentes eletrônicos separadamente?
O componente realmente não permite a passagem de corrente. É possível remover esse componente eletrônico separadamente? Eu fiquei olhando por um bom tempo, sem saber como desmontá-lo. Também não ousava fazê-lo:dizzy:
Ah, foi você também quem gerou a corrente de 3051 agora há pouco. Já ficou resolvido? Tantos equipamentos da Rosemont. Mas ainda não consigo ver o conteúdo da sua resposta. Responda ao tópico principal, não responda no meu comentário.
@ゞ① pontoゞ Sim, aqui nós usamos basicamente produtos da Rosemount. Já ajustei os transmissores o máximo que pude. O único problema é que, se a pressão for muito alta, pode haver grandes desvios. Será que é possível separar as peças eletrônicas desse interruptor de diapasão quando há materiais presentes?
Esse problema com a variação de pressão: você pode tentar primeiro restaurar as configurações de fábrica. Se o problema for resolvido, ele não voltará a ocorrer com mudanças na pressão. O módulo de diapasão pode ser removido quando a energia é desligada, mas como já está fora da garantia, não faz sentido substituí-lo separadamente, pois não há vantagem econômica nisso. Além disso, não há mais garantia, então vale a pena considerar a substituição do módulo inteiro. É possível consultar especificamente.
Para retirar este componente eletrônico, basta desparafusar os dois parafusos localizados na parte inferior da carcaça; assim, o componente pode ser retirado diretamente. É como um encaixe: na parte inferior, há um tipo de conexão semelhante a uma tomada ou fecho
Isso só pode ser conectado para reparo ou teste quando eu precisar esvaziar o tanque.
Fiz como você disse; realmente dá para remover e trocar por outro. Obrigado! :aperto de mão
:)Estudo conjunto*, esse aparelho já foi desmontado uma vez há algum tempo. No entanto, o que nossos líderes querem dizer é que é preciso trocar tudo, e que também é necessário ter condições para esvaziar os materiais
Pode ser separado individualmente, é um tipo de conexão que se conecta e desconecta, eu me lembro. Vire o botão que controla a posição do interruptor para o lado oposto, e veja se a condição de aberto e fechado se inverte.