YT2300 Tipo com feedback HART O interruptor principal está funcionando normalmente, não há anomalias no local, mas o controlador principal não consegue receber o feedback. Qual é a razão disso?

2018-07-27View Original

Thread Content

A comunicação usando o controlador HART também não apresentou problemas
Reply #22018-07-28
Você está dizendo que a tela de LCD não está exibindo corretamente, certo? No LCD são exibidas 6 situações diferentes. É possível segurar a tecla ECS e, em seguida, usar as teclas UP ou DOWN para navegar para cima ou para baixo. Pode descrever o problema com mais detalhes?
Reply #32018-07-28
A tela LCD está normal, mas o controlador principal não está funcionando bem; há pontos defeituosos na tela
Reply #42018-07-28
Verifique no local a corrente de feedback do localizador. Se não houver feedback de corrente, isso indica que o módulo de feedback do localizador está danificado. Se a corrente de feedback no local estiver normal, é necessário ir à sala DCS para verificar se a corrente de feedback também está normal. Se não estiver normal, isso indica que há algum problema na fiação; se estiver normal, então é um problema no canal de comunicação.
Reply #52018-07-28
O controlador não está funcionando corretamente? O que é um controlador? Peço desculpas pela minha ignorância
Reply #62018-07-28
Sistema de duas linhas; o feedback é feito por meio da comunicação HART
Reply #72018-07-28
Você mediu a corrente desse circuito com um multímetro? É normal? Se estiver normal, então é um problema na parte de software, um problema de configuração
Reply #82018-07-28
A comunicação com o Hart é estabelecida quando se conecta ao controlador manual Hart; antes, a exibição funcionava normalmente, mas de repente parou de funcionar corretamente
Reply #92018-07-28
Se esse parâmetro estava funcionando normalmente antes e agora parou de funcionar, é possível que haja um problema com o canal de E/S. Tente usar outro canal; verifique se o valor indicado, com base na corrente, está normal
Reply #102018-07-28
Mesmo após a substituição do cartão, o problema persiste. Somente esses localizadores apresentam esse tipo de problema com frequência; ao usar um localizador da marcaABB, não há mais problemas
Reply #112018-07-28
Antes, funcionava normalmente, mas agora não está mais funcionando bem. É isso?
Reply #122018-07-28
Sim, atualmente há dois localizadores no local que apresentam esse problema
Reply #132018-07-28
Acho que, se estiver sempre com problemas, pode ser um problema de alimentação; talvez a forma como a energia é fornecida não seja compatível com as necessidades do dispositivo, e por isso ele acaba se danificando

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.