Thread Content
Medidor de nível com duas flanges magnéticas: ao verificar o ponto zero, é necessário fechar ambas as flanges ao mesmo tempo?
Isso mesmo, e ainda é preciso deixar o ar circular livremente.
Se apenas a flange do lado de pressão positiva for fechada, abrir a válvula de drenagem fará com que o valor volte ao zero?
Após fechar as válvulas de fase gasosa e líquida, se houver uma válvula de alívio no topo do tubo de medição, abra-a. Se não houver, afrouxe os parafusos da flange superior. Ou, se for um recipiente operando à pressão atmosférica, não é necessário fechar a válvula de fase gasosa
Para recipientes a pressão atmosférica, basta fechar a válvula da fase líquida; para recipientes sob pressão, é necessário fechar as válvulas localizadas na parte inferior da fase líquida e da fase gasosa. Ao manter os instrumentos, assegure-se primeiro de que a segurança esteja em primeiro lugar!
Ao mesmo tempo, feche as válvulas de medição de pressão superior e inferior. É possível zerar o dispositivo abrindo a válvula de alívio de pressão superior ou a válvula de drenagem inferior. Isso só não funcionará se houver resíduos internos que obstruam o fluxo. Mesmo fechando apenas a válvula de pressão positiva e abrindo a válvula de drenagem, ainda é possível zerar o dispositivo. No entanto, isso não está de acordo com as normas de operação e representa um risco. Além disso, tem certeza de que está se referindo a um medidor de nível e não a um medidor de limite?
O que é uma rotação magnética de duas flanges? É um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges ou um medidor de nível com placas magnéticas montadas lateralmente?
Ainda assim, recomendo que você afrouxe a flange para ajustar o zero
Ah, o Mu não trabalhou com o tipo de magnetoestricção de montagem lateral? É a mesma lógica, entende?
Feche as duas flanges de pressão positiva, abra a válvula de drenagem inferior; o flutuador descerá ao nível mais baixo, e o medidor de nível voltará a zero.
Não é necessário. É um princípio de comunicador de níveis: basta que não haja nível de líquido dentro do tanque, ou então que o nível esteja na parte mais baixa da flange
"Ao mesmo tempo, feche as válvulas de medição de pressão superior e inferior; abrir a válvula de alívio de pressão superior ou a válvula de drenagem inferior também permite zerar o valor. Será que apenas abrir a válvula de alívio de pressão superior é suficiente para zerar o valor? No interior do cilindro do medidor de nível da válvula de alívio superior, ainda existe um meio líquido. Sob pressão atmosférica normal, a força de flutuação desse meio líquido será necessariamente menor que o peso do flutuador? Não necessariamente. Portanto, a abordagem mais segura é, sem dúvida, abrir a válvula de escoamento para verificar o ponto zero.
““Desde que não haja nível de líquido no tanque, está tudo bem”. Qual é a probabilidade de não haver nível de líquido no tanque? Você está querendo que o operador esvazie o conteúdo do tanque, para assim ter condições de verificar o ponto zero do nívelímetro? Além disso, como já foi dito anteriormente, a menos que se trate de um equipamento operado à pressão atmosférica, é necessário fechar tanto as válvulas de medição na parte superior quanto na inferior para que seja possível verificar o ponto zero do nível do líquido ; Não é seguro abrir a válvula de alívio superior e a válvula de drenagem inferior se a válvula de medição superior não for fechada.