Medidor de nível com pá magnética

2018-07-30View Original

Thread Content

Medidor de nível com duas flanges magnéticas: ao verificar o ponto zero, é necessário fechar ambas as flanges ao mesmo tempo?
Reply #22018-07-30
Isso mesmo, e ainda é preciso deixar o ar circular livremente.
Reply #32018-07-30
Se apenas a flange do lado de pressão positiva for fechada, abrir a válvula de drenagem fará com que o valor volte ao zero?
Reply #42018-07-31
Após fechar as válvulas de fase gasosa e líquida, se houver uma válvula de alívio no topo do tubo de medição, abra-a. Se não houver, afrouxe os parafusos da flange superior. Ou, se for um recipiente operando à pressão atmosférica, não é necessário fechar a válvula de fase gasosa
Reply #52018-07-31
Para recipientes a pressão atmosférica, basta fechar a válvula da fase líquida; para recipientes sob pressão, é necessário fechar as válvulas localizadas na parte inferior da fase líquida e da fase gasosa. Ao manter os instrumentos, assegure-se primeiro de que a segurança esteja em primeiro lugar!
Reply #62018-07-31
Ao mesmo tempo, feche as válvulas de medição de pressão superior e inferior. É possível zerar o dispositivo abrindo a válvula de alívio de pressão superior ou a válvula de drenagem inferior. Isso só não funcionará se houver resíduos internos que obstruam o fluxo. Mesmo fechando apenas a válvula de pressão positiva e abrindo a válvula de drenagem, ainda é possível zerar o dispositivo. No entanto, isso não está de acordo com as normas de operação e representa um risco. Além disso, tem certeza de que está se referindo a um medidor de nível e não a um medidor de limite?
Reply #72018-07-31
O que é uma rotação magnética de duas flanges? É um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges ou um medidor de nível com placas magnéticas montadas lateralmente?
Reply #82018-07-31
Ainda assim, recomendo que você afrouxe a flange para ajustar o zero
Reply #92018-08-01
Ah, o Mu não trabalhou com o tipo de magnetoestricção de montagem lateral? É a mesma lógica, entende?
Reply #102018-08-01
Feche as duas flanges de pressão positiva, abra a válvula de drenagem inferior; o flutuador descerá ao nível mais baixo, e o medidor de nível voltará a zero.
Reply #112018-08-02
Não é necessário. É um princípio de comunicador de níveis: basta que não haja nível de líquido dentro do tanque, ou então que o nível esteja na parte mais baixa da flange
Reply #122018-08-06
"Ao mesmo tempo, feche as válvulas de medição de pressão superior e inferior; abrir a válvula de alívio de pressão superior ou a válvula de drenagem inferior também permite zerar o valor. Será que apenas abrir a válvula de alívio de pressão superior é suficiente para zerar o valor? No interior do cilindro do medidor de nível da válvula de alívio superior, ainda existe um meio líquido. Sob pressão atmosférica normal, a força de flutuação desse meio líquido será necessariamente menor que o peso do flutuador? Não necessariamente. Portanto, a abordagem mais segura é, sem dúvida, abrir a válvula de escoamento para verificar o ponto zero.
Reply #132018-08-06
““Desde que não haja nível de líquido no tanque, está tudo bem”. Qual é a probabilidade de não haver nível de líquido no tanque? Você está querendo que o operador esvazie o conteúdo do tanque, para assim ter condições de verificar o ponto zero do nívelímetro? Além disso, como já foi dito anteriormente, a menos que se trate de um equipamento operado à pressão atmosférica, é necessário fechar tanto as válvulas de medição na parte superior quanto na inferior para que seja possível verificar o ponto zero do nível do líquido ; Não é seguro abrir a válvula de alívio superior e a válvula de drenagem inferior se a válvula de medição superior não for fechada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.