Como controlar o nível de líquido em dois tanques

2018-08-02View Original

Thread Content

Uma bomba alimenta dois tanques. Como controlar para que o nível de líquido nos dois tanques seja o mesmo? Pode-se instalar uma válvula de regulação em cada tubo de alimentação dos tanques. Dessa forma, o nível de líquido em cada tanque será controlado pela respectiva válvula de regulação. Será que esse método funciona? O resultado do controle será bom?
Reply #22018-08-02
É possível instalar um tubo de conexão entre os dois tanques.
Reply #32018-08-02
É preciso adicionar um medidor de vazão, o que aumenta os custos
Reply #42018-08-02
Questões desse tipo são melhor discutidas com imagens. Existem muitos métodos; não sei qual deles é adequado para você. Talvez seja melhor enviar uma ilustração.
Reply #52018-08-02
Não se sabe qual é a precisão desejada; existem muitos métodos de controle. Se nos disserem quais são as exigências, podemos discutir maneiras de economizar dinheiro
Reply #62018-08-02
Já que não é possível adicionar tubulações de conexão, então cada um dos níveis de líquido e as válvulas de regulação são usados para controlar, o que, em teoria, faz sentido.
Reply #72018-08-03
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 4/8/2018, às 16:12. 1. É necessário medir a diferença de nível entre os dois tanques, A e B. 2. Com base no valor dessa diferença de nível (-x~x), o instrumento gera um sinal de ajuste de 4~20mA. Note que não se trata de um sinal de transmissão linear; esse sinal pode ser não linear. 3. O tubo principal de fluxo é dividido em duas vias para fornecer material aos tanques A e B; há uma diferença significativa entre o diâmetro dos tubos. Um válvula de regulação é instalada no tubo mais grosso. 4. O sinal de regulação de 4–20 mA é utilizado para controlar a abertura dessa válvula. Dessa forma, o grau de abertura dessa válvula determina o fluxo total de líquido, ou seja, a distribuição entre os dois tanques, A e B. Por exemplo, se o nível de líquido no tanque A for menor do que no tanque B, então o sinal de regulação de 4–20 mA fará com que a válvula se abra o suficiente para que a quantidade de líquido que entra no tanque A seja maior do que a que entra no tanque B. Assim, os níveis de líquido nos tanques A e B acabarão sendo iguais. 5. Para comprar um medidor de nível de tipo “Gota”, é muito simples fazer isso. É tão simples quanto urinar.
Reply #82019-01-31
Basta colocar um tubo de conexão no fundo dos dois recipientes.
Reply #92019-01-31
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 31/01/2019, às 22:28. Duas caixas… Se a altitude delas for mais ou menos a mesma, então faz sentido usar um tubo de conexão para que funcione corretamente. Duas garrafas, e se a altitude for diferente? Por exemplo, uma garrafa fica no topo da encosta e a outra no fundo dela; a diferença de altitude entre os dois locais é de 8 metros. Nesse caso, qual é a utilidade de se usar um tubo de conexão? Não só é inútil, como também tem efeitos negativos – se houver conexão entre eles, é possível que o tanque superior fique vazio, ou que o tanque inferior transborde. Hehehe :lol . Para pensar em ideias, é preciso primeiro considerar as condições, os pressupostos e a universalidade. De jeito nenhum se deve tentar forçar as coisas, como cortar os dedos dos pés para que sirvam nos sapatos… Se isso for feito de maneira errada, pode acabar com a cabeça maior que o corpo, ou com algo tão grande que pareça uma piada. :lol
Reply #102019-02-14
Dois sensores de nível + válvula de três vias para controle
Reply #112019-02-27
Os dois tanques ficam na mesma posição; usar um tubo de conexão é a maneira mais simples de fazer isso. Se as posições dos tanques forem diferentes, será necessário utilizar um nível de líquido para monitorar o nível do líquido nos tanques. Além disso, deve-se instalar válvulas de regulação ou válvulas de corte na frente da bomba, de modo que seja possível ajustar o fluxo de líquido por meio da abertura e fechamento das válvulas, controlando assim o nível do líquido. Não se recomenda o uso de válvulas de três vias, pois, em caso de falha, podem ocorrer problemas como transbordamento do líquido entre os dois tanques

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.