Ação e reação

2018-08-04View Original

Thread Content

Pessoal, o controlador tem ação direta: quando a saída do controlador aumenta, a válvula de alívio também aumenta
Reply #22018-08-04
É assim que o efeito direto do controlador (regulador) é definido
Reply #32018-08-04
De acordo com o modo de funcionamento, à medida que a pressão aumenta, a saída do regulador também aumenta; portanto, a abertura da válvula de fechamento por pressão deve diminuir
Reply #42018-08-04
Trata-se de um controle de faixa de pressão; ambas as válvulas são do tipo FO
Reply #52018-08-04
Ação direta e reversa da válvula de retenção: 1. Ação direta e reversa do atuador (cabeçote de membrana, cilindro): quando o sinal aumenta, o êmbolo desce, o que representa ação direta (o ar de controle entra por cima do cabeçote de membrana, com a mola localizada abaixo); caso contrário, é ação reversa (o ar de controle entra por baixo do cabeçote de membrana, com a mola localizada acima). 2. Ação direta e indireta do mecanismo de regulação (estrutura da válvula de regulação): Ação direta: quando o vástago da válvula desce, a válvula se fecha (montagem direta). Reação: Quando o vástago da válvula desce, a válvula se abre mais (montagem invertida). 3. Ação direta e indireta do atuador: a estrutura de atuação e a estrutura de regulação formam quatro combinações. Órgão executor, estrutura de regulação: Atuador positivo – válvula pneumática de fechamento, com ação positiva; Atuador negativo – válvula pneumática de abertura, com ação negativa. Válvula pneumática de abertura, com ação negativa; Válvula pneumática, com ação negativa. Quando há ação positiva, o sinal aumenta e o fluxo diminui. O princípio da ação e reação positiva é fazer com que a válvula volte automaticamente para uma posição segura quando o ar de comando para.
Reply #62018-08-04
Querido, não vou falar sobre teoria. Como mostrado na figura, de acordo com o modo de funcionamento, à medida que a pressão aumenta, a saída do regulador também aumenta; portanto, a abertura da válvula de fechamento por pressão deve diminuir. Mas, na prática, não seria necessário aumentar o tamanho da válvula de alívio? Como explicar
Reply #72018-08-04
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 4/8/2018, às 22:12. Para ser sincero, as imagens anexadas na pergunta do autor não são suficientes para esclarecer o assunto. Não entendi bem o que se quer dizer com “o controlador é de ação direta; quando a saída do controlador aumenta, por que a válvula de alívio também aumenta?”. Eu tenho um cérebro para artesanato, não um cérebro para instrumentos. Com mais de vinte anos de experiência, sempre tive aversão à necessidade de se descrever os efeitos positivos e negativos nos procedimentos operacionais ou materiais de treinamento dos primeiros tempos (nos procedimentos atuais, já não incluímos isso). Qual controlador faz com que a saída aumente ou diminua? Eu só observo se os parâmetros de processo aumentam ou diminuem, e, com base nisso, decido se a válvula deve ser aberta ou fechada. A resposta do 5º andar também foi feita depois de assistir a um vídeo-aula; achei que o que estava sendo dito fazia sentido, então organizei as informações. Mas essa pessoa simplesmente não consegue se lembrar disso, então acaba copiando e colando as informações. Que efeitos positivos e negativos? Sabe-se qual é o processo real de abertura ou fechamento do ventilador ; Quando um válvula de regulação deve se abrir automaticamente e quando deve se fechar automaticamente – quem realmente entende o processo sabe disso. Ação direta e indireta do mecanismo de regulação (estrutura da válvula de regulação): Ação direta: quando o vástago da válvula desce, a válvula se fecha (montagem direta). Reação: Quando o vástago da válvula desce, a válvula se abre mais (montagem invertida). No início, no setor onde trabalhava, realmente vi casos de montagem invertida, mas depois que as válvulas foram atualizadas, não vi mais esse tipo de montagem.
Reply #82018-08-04
A ação direta do controlador deve ser tal que, à medida que a entrada aumenta, a saída também aumente. Isso é o que se chama de ação direta. O seu diagrama não está completo; segundo o entendimento geral, quando o valor de medição aumenta, é necessário aumentar a abertura da válvula para reduzir a pressão. No caso de válvulas do tipo FO, o posicionador padrão utiliza ação direta. Nesse caso, o sinal enviado pelo controlador precisa diminuir para que a abertura da válvula aumente. Portanto, a saída do controlador deve diminuir. Assim, pode-se dizer que se trata de ação reversa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.