Pessoal, o PIC005b está em modo de reação, e a válvula está em modo FO. Essa configuração está correta?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 5/8/2018, às 19:49. A imagem PIC005b serve para controlar a pressão na parte traseira: ela se aciona quando a pressão lá é baixa e se desliga quando a pressão aumenta. Isso é o que se chama de “ação reversa”. Parece ser uma abordagem correta. Pensando dessa forma, o FO também não tem nada de errado. Ligação em caso de falha, pressão após a válvula de proteção.
Mas, com baixa pressão, a saída do controlador aumenta. Na verdade, a abertura da válvula de controle de pressão diminuiu
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 2018-8-4, às 23:04. 1. A ação direta e indireta do mecanismo de regulação (estrutura da válvula de regulação) não será considerada; será levada em conta apenas a ação direta. 2. Em seguida, resta apenas a ação dos atuadores restantes (cabeça de membrana, cilindro), tanto no sentido positivo quanto no negativo. Quando o sinal aumenta, o êmbolo desce, o que representa um efeito positivo (o ar de controle entra por cima da membrana; abaixo dela está a mola, FO). Por outro lado, quando o sinal diminui, ocorre um efeito negativo (o ar de controle entra por baixo da membrana; acima dela está a mola, FC). 3. Esse válvula de regulação ajusta a pressão após a válvula, FO. Quando a pressão é baixa, a válvula deve ficar aberta; portanto, a saída do controlador da válvula de fechamento por ar deve diminuir. 4. Com base nas deduções acima, FO só pode ter um efeito positivo. 5. Parece que as forças de ação e reação mencionadas aqui ganharam mais um fator: a diferença entre a pressão atrás da válvula de controle e a pressão na frente dela. A pressão na frente da válvula de controle é positiva, enquanto a pressão atrás dela é negativa.
O e-1129 é um trocador de calor? Vapor de pressão média entra e sai pelo lado esquerdo; do lado direito, também sai algo que parece ser vapor. Além disso, esse vapor precisa se misturar com o vapor que foi resfriado e despressurizado. Qual é a intenção por trás desse design?
Se a válvula for FO, então aqui deve ser configurado como de ação direta.
Para válvulas de controle gerais, durante a calibração é exigido que o DCS opere entre 0% e 100%, o que corresponde ao intervalo real de 0% a 100% da válvula. Válvulas do tipo FO, geralmente, têm um sinal de controle de 20 a 4 mA, sendo que o regulador possui ação reversa. Se o sinal de controle for de 4~20mA, o regulador deve funcionar em modo positivo.
Pare de ser idiota, os controladores funcionam por reação.