Questões sobre a lâmpada SF do S7-300

2018-08-08View Original

Thread Content

Gostaria de saber: no S7-300, o CPU (313C) e a luz SF da placa AO estão acesas. O CPU fica constantemente em estado STOP. Após substituir a placa AO por outra do mesmo modelo, a alimentação de 24V da placa AO também está funcionando normalmente. Qual pode ser a causa disso? Obrigado. Atualmente estou tentando fazer um diagnóstico online, mas não consigo me conectar ao CPU. Está indicado que não é possível se conectar online. Existe alguma solução?
Reply #22018-08-08
Primeiro, faça a reinicialização. Se isso não funcionar, remova o Cp∪ da placa traseira. Se houver comunicação, interrompa-a. Se ainda não for possível se conectar, então substitua-o
Reply #32018-08-08
Isso também é um problema? Primeiro, consulte o manual; se não funcionar, entre em contato com o suporte oficial pelo site.
Reply #42018-08-08
As pessoas do site oficial falam em linguagem formal :):)
Reply #52018-08-08
Gostaria de saber: no estado STOP, com a luz SF acesa, é possível, normalmente, realizar o diagnóstico do hardware da CPU online?
Reply #62018-08-08
Módulo de alimentação PS 307 5A, 6ES7 307-1EA00-0AA0; CPU 313c-2 DP, módulo de CPU 6ES7 313-6CF03-OAB0; Módulo de expansão 1M365, 6ES7 365-OBA01-0AA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Saídas analógicas A04*12Bit, 6ES7 332-5HD01-0AB0. Acima estão todos os módulos. Módulo de CPU IM365, 6ES7 365-OBA01-0AA0; Saídas digitais D032*DC24V/0,5A, 6ES7 322-1BL00-0AA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 322-1BL00-0AA0; Saídas digitais D016*DC24V/0,5A, 6ES7 322-1BL00-0AA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 322-1BH01-0AA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 322-1HH01-0AA0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0
Reply #72018-08-08
A observação no local mostrou que, assim que a energia é fornecida e todas as luzes do CPU acendem, a luz SF da placa A0 também acende. Em seguida, ela se apaga por um instante. Depois disso, a luz STOP do CPU fica acesa constantemente, enquanto a luz RUN do CPU pisca. A luz SF não acende mais. Quando a luz SF da placa A0 acende novamente, a luz SF do CPU também acende, mas a luz RUN se apaga. Há uma sequência definida nesses eventos. Parece que há algum problema com a placa A0, mas não sei qual é o problema. Isso está me deixando frustrado!
Reply #82018-08-09
Esse tipo de problema é difícil de avaliar; você precisa fazer com que o seu software de configuração se comunique com o hardware, ou seja, é necessário realizar um diagnóstico online. Se for possível estabelecer a conexão, considere baixar o programa novamente. Primeiro, faça o download da configuração do hardware; se não houver problemas, isso significa que o hardware está em bom estado. Programa de configuração adicional
Reply #92018-08-09
Agora, a linha MPI está sendo testada; ela funciona, mas, por algum motivo, a conexão com o hardware não está funcionando
Reply #102018-08-10
Então, vamos pegar primeiro o cartão AO e ver se é possível se conectar.
Reply #112018-08-10
1. Desconecte todos os conectores de barramento na parte traseira, para que o CPU funcione com apenas uma placa. Veja se a luz de erro continua a acender; se sim, isso indica que há um problema no próprio CPU. 2. Execute uma reinicialização completa do CPU; você pode encontrar como fazer isso pesquisando no Google. PS: Estou muito preguiçoso para digitar.
Reply #122018-08-11
Por enquanto, a conclusão preliminar é que há um problema com o cartão de expansão 365. Como o cartão CPU fica logo após o cartão 365, e somente depois do cartão 365 é que se encontram os outros cartões DO, DI, AO e AI, presume-se que seja um problema no cartão 365 que impede que o CPU detecte corretamente esses outros cartões. Isso faz com que as luzes SF do CPU e das placas AO acendam. Obrigado a todos!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.