Thread Content
Gostaria de saber: no S7-300, o CPU (313C) e a luz SF da placa AO estão acesas. O CPU fica constantemente em estado STOP. Após substituir a placa AO por outra do mesmo modelo, a alimentação de 24V da placa AO também está funcionando normalmente. Qual pode ser a causa disso? Obrigado. Atualmente estou tentando fazer um diagnóstico online, mas não consigo me conectar ao CPU. Está indicado que não é possível se conectar online. Existe alguma solução?
Primeiro, faça a reinicialização. Se isso não funcionar, remova o Cp∪ da placa traseira. Se houver comunicação, interrompa-a. Se ainda não for possível se conectar, então substitua-o
Isso também é um problema? Primeiro, consulte o manual; se não funcionar, entre em contato com o suporte oficial pelo site.
As pessoas do site oficial falam em linguagem formal :):)
Gostaria de saber: no estado STOP, com a luz SF acesa, é possível, normalmente, realizar o diagnóstico do hardware da CPU online?
Módulo de alimentação PS 307 5A, 6ES7 307-1EA00-0AA0; CPU 313c-2 DP, módulo de CPU 6ES7 313-6CF03-OAB0; Módulo de expansão 1M365, 6ES7 365-OBA01-0AA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Entradas digitais DI32*DC24V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 321-1BL00-OAA0; Saídas analógicas A04*12Bit, 6ES7 332-5HD01-0AB0. Acima estão todos os módulos. Módulo de CPU IM365, 6ES7 365-OBA01-0AA0; Saídas digitais D032*DC24V/0,5A, 6ES7 322-1BL00-0AA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 322-1BL00-0AA0; Saídas digitais D016*DC24V/0,5A, 6ES7 322-1BL00-0AA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 322-1BH01-0AA0; Saídas digitais D016*Rel.AC120V/230V, 6ES7 322-1HH01-0AA0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0; Entradas analógicas AI8*13Bit, 6ES7 331-1KF02-0AB0
A observação no local mostrou que, assim que a energia é fornecida e todas as luzes do CPU acendem, a luz SF da placa A0 também acende. Em seguida, ela se apaga por um instante. Depois disso, a luz STOP do CPU fica acesa constantemente, enquanto a luz RUN do CPU pisca. A luz SF não acende mais. Quando a luz SF da placa A0 acende novamente, a luz SF do CPU também acende, mas a luz RUN se apaga. Há uma sequência definida nesses eventos. Parece que há algum problema com a placa A0, mas não sei qual é o problema. Isso está me deixando frustrado!
Esse tipo de problema é difícil de avaliar; você precisa fazer com que o seu software de configuração se comunique com o hardware, ou seja, é necessário realizar um diagnóstico online. Se for possível estabelecer a conexão, considere baixar o programa novamente. Primeiro, faça o download da configuração do hardware; se não houver problemas, isso significa que o hardware está em bom estado. Programa de configuração adicional
Agora, a linha MPI está sendo testada; ela funciona, mas, por algum motivo, a conexão com o hardware não está funcionando
Então, vamos pegar primeiro o cartão AO e ver se é possível se conectar.
1. Desconecte todos os conectores de barramento na parte traseira, para que o CPU funcione com apenas uma placa. Veja se a luz de erro continua a acender; se sim, isso indica que há um problema no próprio CPU. 2. Execute uma reinicialização completa do CPU; você pode encontrar como fazer isso pesquisando no Google. PS: Estou muito preguiçoso para digitar.
Por enquanto, a conclusão preliminar é que há um problema com o cartão de expansão 365. Como o cartão CPU fica logo após o cartão 365, e somente depois do cartão 365 é que se encontram os outros cartões DO, DI, AO e AI, presume-se que seja um problema no cartão 365 que impede que o CPU detecte corretamente esses outros cartões. Isso faz com que as luzes SF do CPU e das placas AO acendam. Obrigado a todos!