Controlar uma bomba de óleo com um inversor ABB. Como é possível realizar o processo a seguir.
1. Após receber o sinal de partida, a bomba é acionada, passando a operar de 0 Hz para 30 Hz. Em seguida, continua a funcionar à frequência de 30 Hz. 2. Após algum tempo, de acordo com as condições de operação, a frequência de funcionamento é ajustada manualmente para um valor adequado
Preciso que você forneça esclarecimentos adicionais: 1. O ajuste manual de que você fala refere-se ao ajuste pelo painel? Ainda usar ajuste remoto (DCS)? 2. Onde sua bomba é acionada? Por meio de um botão de partida local? Ainda é o painel? Ainda é DCS? 3. A frequência de ajuste manual é para cima ou para baixo, ou ambas as opções são possíveis?
Ativação/desativação do sistema de controle? Se for esse o caso, o inversor possui um terminal de partida e um terminal de entrada de 4~20mA. Os dois fios são conectados aos pontos DO do sistema; quando o sistema envia o sinal de partida, o inversor é acionado ; Ajuste novamente o valor de frequência em 30HZ no conversor de frequência, e isso será suficiente para atingir a função desejada. Só não sei se você tem alguma exigência em relação ao intervalo de frequência de 0 a 30HZ
Esta é a configuração mais comum: o tempo de inicialização é de 30 segundos ou até mais. Você pode ajustá-lo de acordo com suas necessidades. Quando se atingem 30 segundos, a frequência fica em 30 Hz; Isso requer uma segunda configuração: a frequência mínima de 30Hz. Após concluir essas duas configurações, após a inicialização, você pode ajustar a frequência livremente, mas ela não deve ser inferior a 30Hz. Assim, o que você disse será realizado.