Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por tjhuan em 2018-8-8 às 22:02. Olá, gostaria de saber se é possível passar o quadro de cabos de controle dos instrumentos pelo compartimento de distribuição de baixa tensão (o andar abaixo do compartimento de distribuição de baixa tensão). O quadro de cabos dos instrumentos fica a 1,5 metro de distância do quadro elétrico; não há conexão física entre eles. Será que isso é possível? No início, pensei em contornar a sala de distribuição pelo canal de cabos e, em seguida, subir pela estrutura do tubo. Porém, por alguns motivos, não foi possível criar um canal de cabos; então, decidi passar pelo interior do prédio. Obrigado
Desde que a distância seja suficiente, deve ser possível
1. Não tente poupar esforços; se ainda houver tempo, siga o plano ideal. 2. Os cabos de instrumentação precisam de proteção por meio de racks para cabos
A distância entre a estrutura de instrumentos e a estrutura elétrica é de 1,5 metros; segundo a experiência, não há problemas. Na maioria dos corredores de instalações, a distância entre os instrumentos localizados nas estruturas para cabos e as salas elétricas também não atinge 1,5 metro.
“GB 50168-2006 – Normas para a construção e inspeção de linhas de cabos”, espero que isso possa ajudá-lo!
Obrigado, a distância é suficiente. Tenho medo de que a passagem pela sala de distribuição não esteja em conformidade com as normas
Atualmente, são raros os projetos em que as salas de gabinetes DCS são localizadas acima da sala de distribuição de energia. Se for necessário passar pela sala de distribuição de baixa tensão (que na verdade é um corredor para cabos), desde que a instalação seja feita de acordo com as normas, não haverá problemas. Só que a caixa de canalização é feita de material metálico, o que oferece uma melhor proteção contra interferências.
Canal de cabos, certo? A camada entre os andares refere-se àquela camada que existe entre um andar e outro. Se eu fosse o responsável pela construção, não concordaria com o uso de canais para cabos elétricos. Afinal, isso não faz parte da indústria siderúrgica; na indústria química, geralmente não se permite tal prática.
Uso de estruturas em formato de canal, totalmente fechadas e revestidas com zinco por meio de galvanização a quente
Esta postagem foi editada pela última vez por “Passante Apressado” em 13/08/2018 às 07:28. Projetar salas de racks independentes com estrutura à prova de explosão (instalações sujeitas a riscos de explosão).
Não, você disse que hoje em dia raramente se projeta com a sala de controle acima da sala de distribuição. Então, qual é a localização normal da sala de distribuição e da sala de controle? Elas ficam no mesmo nível?