É necessário adicionar uma barreira de segurança ao localizador intrinsecamente seguro?

2018-08-10View Original

Thread Content

Esse especialista poderia nos dar algumas orientações: para um localizador de tipo intrinsecamente seguro com entrada de sinal de 4-20mA, é realmente necessário adicionar uma barreira de segurança do lado externo? Se não houver barreiras de segurança, o localizador conseguirá funcionar normalmente?
Reply #22018-08-10
Funciona normalmente mesmo sem ele. A área à prova de explosões é composta por cabos intrinsecamente seguros e barreiras de segurança
Reply #32018-08-10
Instrumentos intrinsecamente seguros são, na verdade, instrumentos de segurança intrínseca; também são conhecidos como instrumentos com faíscas seguras. Eles são aqueles nos quais, tanto em condições normais quanto em situações de falha, as faíscas geradas pelos circuitos e sistemas, bem como a temperatura alcançada, não conseguem provocar a ignição de misturas explosivas. A proteção contra explosões em instrumentos de tipo intrinsecamente seguro é alcançada por meio das seguintes medidas: ① Utilização de componentes integrados de nova geração para montar o circuito do instrumento, permitindo que ele funcione com uma tensão de operação mais baixa e uma corrente de operação menor ; ②Use barreiras de segurança para separar os circuitos das áreas perigosas daqueles das áreas não perigosas, limitando assim a energia que pode ser transmitida das áreas não perigosas para as áreas perigosas ; ③Os fios de conexão dos instrumentos não devem criar uma indutância e uma capacitância distribuídas excessivas, a fim de reduzir a energia armazenada no circuito. Pode ser utilizado em todos os locais perigosos e em todas as misturas de gases e vapores explosivos. Além disso, permite a manutenção e ajustes enquanto está ligado à energia elétrica. No entanto, não pode ser usado sozinho; é necessário que ele faça parte de um circuito intrinsecamente seguro, juntamente com dispositivos relacionados a segurança (barreiras de segurança) e fiações externas, para que possa desempenhar sua função de proteção contra explosões.
Reply #42018-08-10
A ausência de barreiras de segurança não afeta as funções básicas do localizador, mas ele não atende aos requisitos de proteção contra explosões.
Reply #52018-08-13
Gostaria de fazer uma pergunta: é necessário que todas essas três medidas sejam cumpridas, ou basta cumprir apenas uma delas?
Reply #62018-08-13
Instrumentos intrinsecamente seguros, fios de conexão até a barreira de segurança – como parte de um sistema de segurança, todos esses três elementos são necessários
Reply #72018-08-20
Intrinsecamente seguro: todo o circuito do instrumento precisa ser intrinsecamente seguro. É necessário ter barreiras de segurança intrinsecamente seguras, cabos intrinsecamente seguros; caso o próprio instrumento não seja intrinsecamente seguro, tudo isso não serve para nada. Intrinsecamente seguro refere-se a todo o circuito.
Reply #82018-08-27
Se falarmos apenas do trabalho, sem considerar a proteção contra explosões ou a instalação de barreiras de segurança, ainda é possível trabalhar; basta se lembrar de cuidar com a distribuição de energia. Se for uma área explosiva, ainda é necessário instalar uma barreira de segurança; caso contrário, ela não cumprirá sua função de proteção contra explosões. Se houver uma explosão, estará tudo perdido. .
Reply #92018-09-07
Um circuito de segurança intrínseca completo é composto por instrumentos intrínsecamente seguros no local, cabos intrinsecamente seguros e barreiras de segurança. Portanto, sem a utilização dessas barreiras de segurança, não é possível formar um circuito de segurança intrínseca. No entanto, o funcionamento dos instrumentos no local não apresenta problemas; apenas não atendem aos requisitos de nível de proteção contra explosões.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.