2018-08-12View Original

Thread Content

Peço ajuda aos especialistas: alguém conhece o sistema de medidores secundários da Zhongheng An? Quem sabe como configurá-lo? Poderiam me ensinar? O medidor de gás fixo da nossa empresa utiliza o modelo HA8100 da Zhongheng An. O sistema de medidores secundários também é da mesma marca. Além disso, a luz de erro relacionada aos cartões permanece acesa, e o reset não resolve o problema. Dizem que é preciso fazer uma configuração nova.
Reply #22018-08-13
Em geral, o acendimento da luz de erro relacionada aos cartões indica que a corrente no circuito é menor que 4 mA (incluindo casos de circuito interrompido), ou que a corrente é maior que 20 mA (principalmente quando os fios de sinal e os fios comuns estão conectados de forma inversa). O proprietário do equipamento pode verificar isso antes de procurar ajuda junto ao fabricante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.