2018-08-13View Original

Thread Content

O medidor de vazão da série DY da Yokogawa, do tipo modular, exibe o valor correto do vazão no transmissor local. No entanto, quando o valor é transmitido para o DCS, ele aparece sempre no valor máximo. Provavelmente há um problema no módulo de saída. É possível consertá-lo? Ou substituir todo o transmissor e o mostrador?
Reply #22018-08-13
É melhor comprar um novo do que tentar consertar o da Yokogawa; eles também não querem se ocupar com trabalhos de reparo.
Reply #32018-08-13
Há quanto tempo está sendo usado? Nunca vi algo assim com os produtos da Yokogawa. De qual sistema é o seu produto?
Reply #42018-08-13
Quantos modelos de medidores de vazão por efeito de vórtice da Yokogawa de múltiplas linhas você já utilizou?
Reply #52018-08-13
Com base no que, você diz que há um problema no módulo de saída? Primeiramente, você deve verificar se os terminais A/I do DCS apresentam valores de corrente normais, ou então verificar se o sinal de saída do medidor de vazão está configurado corretamente. Os medidores de vazão de tipo “vortex” da Yokogawa Electric podem gerar diferentes sinais, dependendo da forma como são conectados. O sinal de saída padrão é um valor de corrente analógica, mas, por meio de conexões especiais, é possível obter sinais em formato de pulso ou de contato. É necessário consultar cuidadosamente o manual de operações.
Reply #62018-08-13
Basta substituir o módulo do monitor, mas é preciso determinar se o problema está no módulo em si, em suas configurações ou nos canais DCS
Reply #72018-08-13
Você quer dizer que os medidores de tipo “vortex street” da Yokogawa são apenas de dois fios? :o
Reply #82018-08-13
Consertei um medidor de vazão em uma fábrica; ele possui 3 placas de circuito: uma placa de processamento de sinais, uma placa de saída e uma placa de alimentação. A Yokogawa não fez isso, vamos ver se também é composto por algumas placas; basta trocar a placa de saída e está resolvido.
Reply #92018-08-14
Primeiro, meça a corrente na saída do transmissor. Se a corrente estiver correta, verifique o intervalo de medição do DCS no lado receptor ou problemas no módulo AI. Se a corrente estiver incorreta, verifique se as configurações do transmissor e as conexões estão corretas.
Reply #102018-08-14
Começou a ser usado em 2010, funcionou normalmente o tempo todo, mas agora surgiu esse problema.
Reply #112018-08-14
A medição da corrente no barreira de segurança é superior a 20 mA
Reply #122018-08-14
Se houver excesso de entrada no barrier de segurança, é possível que o circuito esteja danificado; basta substituí-lo por outro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.