HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Distribuição de energia para as válvulas eletromagnéticas de válvulas pneumáticas

2018-08-16View Original

Thread Content

Qual deve ser a tensão do solenóide das válvulas pneumáticas: 220VAC ou 24VDC? Deve-se usar alimentação DC de DCS com 24VDC, ou então utilizar um quadro de distribuição separado?
Reply #22018-08-16
Geralmente, utiliza-se 24VDC, que é fornecido diretamente dos módulos localizados no gabinete DCS para as bobinas das válvulas eletromagnéticas. É importante garantir que a potência seja adequada. Para evitar curtos-circuitos nas bobinas, pode-se instalar um fusível de 2A no circuito dessas bobinas
Reply #32018-08-16
Tudo é possível, mas as bobinas de 220V costumam queimar; talvez o problema esteja na qualidade do produto que comprei. Recomenda-se usar 24V e modelos de baixa potência.
Reply #42018-08-16
Agora, escolhem-se válvulas eletromagnéticas de baixa potência de 24V, com consumo inferior a 4W
Reply #52018-08-16
O de 24V pode ser usado, com a placa DO no DCS fornecendo a saída direta
Reply #62018-08-17
Geralmente, são utilizados relés DCS DO de baixo consumo de energia, de 24V e com consumo inferior a 3W, no modo normalmente aberto. De acordo com a potência da válvula eletromagnética, calcule a distância do cabo até ela. Não deixe que a alta potência da válvula impeça seu funcionamento; o problema principal é a queda de tensão no cabo, o que faz com que a tensão disponível para a válvula seja insuficiente.
Reply #72018-08-17
Tudo o que eu projeto é de baixo consumo de energia, com 24VDC e potência ≤3W; 3/24 = 125mA. O módulo de saída aciona diretamente o dispositivo, e, em geral, os canais DO têm um consumo de 500mA, o que não representa problema algum.
Reply #82018-08-21
Se for possível usar 24V, com certeza se deve usar 24V, é mais seguro.
Reply #92018-08-22
Tudo é possível, mas atualmente as válvulas são geralmente equipadas com solenóides de 24V; normalmente, elas são alimentadas por DCS, sem necessidade de alimentação separada. É claro que muitos circuitos de controle complexos também utilizam 110V ou 220V.
Reply #102018-08-22
Quando as válvulas de corrente contínua de 24V estão localizadas a uma distância considerável da sala de controle, a tensão de 24V sofre atenuação devido à impedância dos cabos, ao chegar aos equipamentos no local. Portanto, a nossa empresa recomenda o uso de 220V de corrente alternada.
Reply #112018-08-22
Considerando as condições do local, como está muito longe da sala de controle e a proteção contra explosões não é suficiente, utiliza-se 220 V; para o resto, usa-se 24 V. As válvulas eletromagnéticas geralmente são alimentadas por uma fonte de energia separada; é melhor não obter energia delas a partir do painel DCS
Reply #122018-08-27
Geralmente, escolhe-se 24V, e é melhor ter uma fonte de alimentação separada do módulo.
Reply #132018-09-07
Geralmente, é utilizada uma tensão de 24V; se for conectado ao DCS, o gabinete do sistema fornece a energia. Se não houver conexão com o sistema, a conversão de 220-24V é feita por meio do interruptor de alimentação
Reply #142018-09-07
A tensão do bobina do solenóide acoplado à válvula de controle automático é geralmente de 220VAC ou 24VDC; na maioria dos casos, opta-se pelo nível de 24VDC. A potência nominal das válvulas eletrônicas acopladas às válvulas de controle automático costuma ser bastante baixa; portanto, não há problemas em utilizá-los com uma tensão de 24VDC para sua operação. Além disso, a baixa tensão reduz os riscos à segurança das pessoas que realizam manutenções no local, além de atender aos requisitos de segurança contra explosões. A acionamento da válvula eletromagnética pode ser feito diretamente pela placa de saída de relés do DCS, ou então por meio de uma fonte de alimentação externa. Nos sistemas intrinsecamente seguros, o acionamento é feito pelo barramento de segurança. Nesses casos, é necessário prestar atenção especial à capacidade de acionamento do barramento de segurança, para garantir que ela atenda às exigências da válvula eletromagnética, além dos custos causados pelo comprimento dos cabos de controle, já que o barramento de segurança funciona como um limitador de energia. Válvulas eletromagnéticas da categoria 220VAC são geralmente utilizadas em locais onde os requisitos de segurança contra explosões não são tão rigorosos, bem como em grandes válvulas. Muitos fornecedores preferem utilizar válvulas da categoria 220VAC, pois isso permite economizar recursos relacionados a fontes de alimentação de tensão constante.
Reply #152018-09-07
Saída da placa DCS DO, 24V, inferior a 3W
Reply #162018-10-12
A que distância maior é necessário usar 220V?
Reply #172018-10-12
Se for uma operação DCS, geralmente se utiliza 24VDC; se for uma operação no lado elétrico, costuma-se usar 200VAC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.